    Hocam merhaba. Şekillerdeki gibi bodrum perdelerinde açılan boşlukların tasarım açısından olumsuz etkileri olur mu?

    Merhaba,

    Ilk resimdeki perdede hesap yapilmamissa kisa kolon ortaya cikar, buyuk kesme kuvvetleri dogar,

    Ikinci resimdeki  PB19  PERDESINDE  kisa kolon olusumunu  engellemek icin,  kolondan biraz uzaklasilarak pencere acilmaya calisilmis, ancak bu mesafe 1,00 metreden kucukse  yine kisa kolon olusumu  mumkun. Bu tip riskli bosluklardan kacmak gerrkir,

    Rijitlik veren bodrum perdelerinde  bosluk acilacaksa kolonlardan uzak  durmak ve  uzak mesafede  bosluk  acmak gerekir.

    Rijitlik veren bodrum perdelerinde  bu tip  bosluklarin en buyuk  sakincasi kisa kolon olusturma  riskleridir.

  • nikolajokic

    Misafir
    5 Haziran 2024, 06:50

    Hocam yanıtınız için çok teşekkür ederim. Bu kolonlarda kısa kolon etkisini dikkate alarak kesme kuvveti hesabı yapacağımız zaman Ln değerini boşluğun yüksekliği olarak mı almamız gerekir?

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    5 Haziran 2024, 10:32

    Hocam yanıtınız için çok teşekkür ederim. Bu kolonlarda kısa kolon etkisini dikkate alarak kesme kuvveti hesabı yapacağımız zaman Ln değerini boşluğun yüksekliği olarak mı almamız gerekir?

    Evet, jolon serbest boyu, burada bosluk  boyuna denk geliyor.