Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Bodrum Perdelerinde Boşluk
Bodrum Perdelerinde Boşluk
Gönderen nikolajokic açık 26 Nisan 2024, 13:24Hocam merhaba. TBDY 2018 7.6.9 Perdelerde Boşluklar maddesindeki koşullar sadece deprem perdelerinde geçerli diye biliyorum. Bodrumda toprağı tutması için yapılmış olan bodrum perdesinin en üst kısmında bu şekilde pencere boşluğu bırakılmış. İlgili maddedeki şartları karşılamıyor. Bu maddeye tabi olmasa bile tehlikeli bir imalat olup olmayacağı konusunda şüpheliyim. Bu konudaki fikrinizi merak ediyorum. Teşekkür ederim.
nikolajokic yanıtladı 2 yıl, 4 ay önce 1 Üye · 6 Yanıtlar- 6 Yanıtlar
Hocam merhaba. TBDY 2018 7.6.9 Perdelerde Boşluklar maddesindeki koşullar sadece deprem perdelerinde geçerli diye biliyorum. Bodrumda toprağı tutması için yapılmış olan bodrum perdesinin en üst kısmında bu şekilde pencere boşluğu bırakılmış. İlgili maddedeki şartları karşılamıyor. Bu maddeye tabi olmasa bile tehlikeli bir imalat olup olmayacağı konusunda şüpheliyim. Bu konudaki fikrinizi merak ediyorum. Teşekkür ederim.
TBDY2018 madde 7.6.1 ve madde 7.6.2.2 ve şekil 7.14 incelenirse bina boyunca devam eden deprem perdeleriyle bodrumda rijitlik veren perdelerin ayni statude olmadığı gorülür. Sekil 7.14 ten gorulecegi uzere bu bosluklar katlar boyunca surekli olan perdeler icin gecerlidir. Ancak bu durum tabiki bodrum perdelerinde de uygulanabilir. Sadece bodrumda yer alan ve gorevi rijitlik vermek olan yani bodrum katin zeminle beraber hareket etmesini saglayan bodrum perdelerrinde acilacak bosluklarda kısa kolon olusumuna dikkat etmek gerekir.

burak3437
Misafir5 Haziran 2024, 17:09hocam bodrum perdelerinde büyük boşluklar bırakılıyor 150*150 gibi buraları daire olarak kullanıyorlar bu durum madde 7.6.9’a tabii midir nasıl yapmak gerekir?
hocam bodrum perdelerinde büyük boşluklar bırakılıyor 150*150 gibi buraları daire olarak kullanıyorlar bu durum madde 7.6.9’a tabii midir nasıl yapmak gerekir?
TBDY2018 geneline bakildiginda bodrum perdelerinin, bina boyunca devam eden perdelerden ayri degerlendirildigi gorülür. Bu baglamda madde madde 7.6.9 ve ona bagli sekil 7.14 incelendiginde bina boyunca devam eden perdeleri kapsadigi anlaşilir. Bodrum perdeleri rijitlik veren, o katin adeta zeminle hareket etmesini saglayan perdelerdir ve bina yuksekligince devam etmez, bina boyunca devam eden perdelerle ilgili hukumlere tabi degildir Bodrum perdelerindeki kismi bosluklar olacaksa modelleme asamasinda belirlenmeli, daha sonradan proje harici bosluklar acilarak kisa kolon olusumuna meydan verilmemelidir.

nikolajokic
Misafir6 Haziran 2024, 10:37TBDY2018 geneline bakildiginda bodrum perdelerinin, bina boyunca devam eden perdelerden ayri degerlendirildigi gorülür. Bu baglamda madde madde 7.6.9 ve ona bagli sekil 7.14 incelendiginde bina boyunca devam eden perdeleri kapsadigi anlaşilir. Bodrum perdeleri rijitlik veren, o katin adeta zeminle hareket etmesini saglayan perdelerdir ve bina yuksekligince devam etmez, bina boyunca devam eden perdelerle ilgili hukumlere tabi degildir Bodrum perdelerindeki kismi bosluklar olacaksa modelleme asamasinda belirlenmeli, daha sonradan proje harici bosluklar acilarak kisa kolon olusumuna meydan verilmemelidir.
Hocam bodrum perdesinde açılan pencerelerde diyelim yan yana bulunan 3 perdeden ortadaki perdede bant pencere açılsa ama yandaki perdelerde boşluk olmasa, kolonların bir yüzü tutulu bir yüzü boş olacak bu durumda kısa kolon etkisinde değişiklik oluşur mu? şekli aşağıdaki gibi çizmeye çalıştım rahat anlaşılması açısından.
Hocam bodrum perdesinde açılan pencerelerde diyelim yan yana bulunan 3 perdeden ortadaki perdede bant pencere açılsa ama yandaki perdelerde boşluk olmasa, kolonların bir yüzü tutulu bir yüzü boş olacak bu durumda kısa kolon etkisinde değişiklik oluşur mu? şekli aşağıdaki gibi çizmeye çalıştım rahat anlaşılması açısından.
Sorunuzu genellestirip birkac yönden degerlendirmeye calisacagim;
Kisa kolon etkisi demek kesme kuvvetinin buyumesi/buyuk olmasi demektir. Hesap kesne kuvvetinin kapasite tasarimi geregi:
V=(Mu + Ma) / L
olarak hesaplandigini biliyorsunuz. Dikkat ederseniz (L) kolon serbest boyu ne kadar kucuk olursa (L ifadesi payda da) hesap kesme kuvvrti (V) o kadar buyuk olur ve betonarmede o kadar fazla/sık etriye-ciroz kullanirsiniz. Bu baglamda cizdiginiz sekildeki durumda kisa olan (L) yi yani yuksek perdenin uzerinden yukari dogru olculen mesafeyi (L) kolon serbest yuksekligi alip tasarim yaparsiniz.
Eger BETONARME PERDE bir aksta kat boyunca ise, yanindaki aksta aks boyu pencere varsa betonarme perde ilgili kolonu +x ve -x depreminde tutar , kisa kolondan soz efilemez ki buna bant pencere denmez. Ancak bu durum betonarme perde degilde DOLGU DUVARLA MEYDANA GELMISSE yani aksin biri tamamen duvarla orulu yanindaki fuvarda aks boyu pencere boslugu birakilmissa bu furumda KISA KOLON ETKISI soz konusudur, cunku duvar perde gini degildir, perde gibi yatay donatilar kolon icine girmez ve +x depreminde kat boyu olan duvar kolonun otelenmesini onlemesine ragmen deprem yön degistirdiginde yani -x durumunda kat boyu olan duvar kolonunun diger yondeki otelenmesini onleyemez ve kisa kolon olusumu mumkundur. Dolgu duvar ve perde davranidi farklidir.

nikolajokic
Misafir7 Haziran 2024, 07:34Sorunuzu genellestirip birkac yönden degerlendirmeye calisacagim;
Kisa kolon etkisi demek kesme kuvvetinin buyumesi/buyuk olmasi demektir. Hesap kesne kuvvetinin kapasite tasarimi geregi:
V=(Mu + Ma) / L
olarak hesaplandigini biliyorsunuz. Dikkat ederseniz (L) kolon serbest boyu ne kadar kucuk olursa (L ifadesi payda da) hesap kesme kuvvrti (V) o kadar buyuk olur ve betonarmede o kadar fazla/sık etriye-ciroz kullanirsiniz. Bu baglamda cizdiginiz sekildeki durumda kisa olan (L) yi yani yuksek perdenin uzerinden yukari dogru olculen mesafeyi (L) kolon serbest yuksekligi alip tasarim yaparsiniz.
Eger BETONARME PERDE bir aksta kat boyunca ise, yanindaki aksta aks boyu pencere varsa betonarme perde ilgili kolonu +x ve -x depreminde tutar , kisa kolondan soz efilemez ki buna bant pencere denmez. Ancak bu durum betonarme perde degilde DOLGU DUVARLA MEYDANA GELMISSE yani aksin biri tamamen duvarla orulu yanindaki fuvarda aks boyu pencere boslugu birakilmissa bu furumda KISA KOLON ETKISI soz konusudur, cunku duvar perde gini degildir, perde gibi yatay donatilar kolon icine girmez ve +x depreminde kat boyu olan duvar kolonun otelenmesini onlemesine ragmen deprem yön degistirdiginde yani -x durumunda kat boyu olan duvar kolonunun diger yondeki otelenmesini onleyemez ve kisa kolon olusumu mumkundur. Dolgu duvar ve perde davranidi farklidir.
Hocam hiçbir yerden edinemeyeceğimiz çok önemli bu bilgiler için teşekkür ederim. Bu pencerelere neden bant pencere demiyoruz, bilmediğim için soruyorum tüm aks boyunca devam etmesi gerektiği için mi ya da perde yerine dolgu duvar olması gerektiği için mi?
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.