Medeniyet Mühendisleri›Forums›Ahmet Çelikkollu›BODRUM PERDELERİNE ETKİYEN TOPRAK BASINCI(YERALTI SUYU VAR, SÜRŞARJ YÜKÜ VAR)
BODRUM PERDELERİNE ETKİYEN TOPRAK BASINCI(YERALTI SUYU VAR, SÜRŞARJ YÜKÜ VAR)
Tarafından gönderildi Ahmet Celikkollu üzerinde 26 Şubat 2025, 20:07'deAhmet Celikkollu cevap verdi 4 ay önce 2 Üyeler · 2 Yanıtlar- 2 Yanıtlar
Merhabalar hocam videonuzu izledim teşekkür ederiz bu konuda bilgilendirme yaptığınız için ben idecad kullanıcısıyım idecad istinat duvarlarında sürsarj yükü ” tf/m” istiyor, sizin videonuzda
Psürşarj yükü = 0.3x q = 0,3×0,500t/m2 = 0,15 t/m2 buldunuz bunuda 3 m (perde yüksekliği ) çarptığınızda 0.45 t/m2 olarak buldunuz benim sorum burada sisteme girerken yada hesaplamalarda kullanırken ton x kuvvet /m2 yani 0,45 tf/m2 almamız mı gerek ?
1 metrelik bir genidlik dusunurseniz 0.45t/m2 aslinda 1m genislik icin 0.45t/m anlamina gelir.
Yanıtlamak için giriş yapın.