  • Gönderen Mühendislik Öğrencisi açık 20 Mart 2024, 19:55

    Merhaba hocam. Bodrum perdelerinin bazı kısımlarında donatıların kalıba sığmaması durumunda donatıyı “s” şekline getirmemek için bodrum kattaki bazı perde boyutlarını 5cm büyük yapmanın statik anlamda olumlu ya da olumsuz bir etkisi olur mu? (Sadece bazı bodrum perde boyutları değişecek, üst katlarda herhangi bir değişiklik olmayacak)

    Mühendislik Öğrencisi yanıtladı 2 yıl, 7 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
  • 3 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    21 Mart 2024, 05:27

    Merhaba hocam. Bodrum perdelerinin bazı kısımlarında donatıların kalıba sığmaması durumunda donatıyı “s” şekline getirmemek için bodrum kattaki bazı perde boyutlarını 5cm büyük yapmanın statik anlamda olumlu ya da olumsuz bir etkisi olur mu? (Sadece bazı bodrum perde boyutları değişecek, üst katlarda herhangi bir değişiklik olmayacak)

    Merhaba,

    Proje neyse  uyulmali. Perdelerde donatilarin kaliba sığmamasi  nedir?

  • Mühendislik Öğrencisi

    Misafir
    25 Mart 2024, 12:36

    Merhaba,

    Proje neyse  uyulmali. Perdelerde donatilarin kaliba sığmamasi  nedir?

    Aksın yanlış verilmesinden kaynaklı oluşan hata rijit bodrum perde donatılarının bir kısmının 5cm kaymasına neden olmuştur. Perdenin arka yüzündeki donatılarda iki santim pas payı bulunmaktadır. İç taraftaki donatılar ise şu haliyle kalıbın dışında kalmaktadır. Ya boydan boya 100 tane filiz epoksi yapılacak, ya da bodrum perdesinin bir kısmı beş santim büyük yapılacak. Böyle bir senaryoda siz hangisini tercih ederdiniz?
    Rijit bodrum perdesindeki büyütme işlemi, herhangi kolon veya kirişin proje dışı büyük yapılması kadar tehlikeli midir? Epoksi yapılacaksa diğer donatılar s yapılıp kalıbın içine sokulmalı mı, kesilmeli mi?

  • Mühendislik Öğrencisi

    Misafir
    31 Mart 2024, 09:48

    Aksın yanlış verilmesinden kaynaklı oluşan hata rijit bodrum perde donatılarının bir kısmının 5cm kaymasına neden olmuştur. Perdenin arka yüzündeki donatılarda iki santim pas payı bulunmaktadır. İç taraftaki donatılar ise şu haliyle kalıbın dışında kalmaktadır. Ya boydan boya 100 tane filiz epoksi yapılacak, ya da bodrum perdesinin bir kısmı beş santim büyük yapılacak. Böyle bir senaryoda siz hangisini tercih ederdiniz?
    Rijit bodrum perdesindeki büyütme işlemi, herhangi kolon veya kirişin proje dışı büyük yapılması kadar tehlikeli midir? Epoksi yapılacaksa diğer donatılar s yapılıp kalıbın içine sokulmalı mı, kesilmeli mi?

    Hocam böyle bir durumla karşılaşsaydınız tercihiniz ne olurdu?

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi