    Hocam kolay gelsin bir sorum olacaktı.
    Hocam Bodrum perdelerinde resimdeki gibi boşluklar açılmış. Yonetmelikte perdeler ile ilgili olan kurallar Bodrum perdeleri için geçerli değil demiştiniz.sorum şu biz boşlukların ebatlarini ve kolona yakinliklarini neye göre belirleyeceğiz?

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
  • 3 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    18 Ocak 2023, 09:56

    Hocam kolay gelsin bir sorum olacaktı.
    Hocam Bodrum perdelerinde resimdeki gibi boşluklar açılmış. Yonetmelikte perdeler ile ilgili olan kurallar Bodrum perdeleri için geçerli değil demiştiniz.sorum şu biz boşlukların ebatlarini ve kolona yakinliklarini neye göre belirleyeceğiz?

    Merhaba,

    Bodrum perdelerinde acilacak bosluklarda dikkat etmeniz gereken en önemli şey KISA KKOLON  olusumuna sebep vermemektir. Bu baglamda acacaginiz bosluklar  en az kolondan itibaren 1.00 metre ileriden baslamalidir.

  • Murattnn

    Misafir
    22 Kasım 2023, 13:06

    İyi günler hocam kolay gelsin.
    Kolona en az 1 metre mesafe bırakacağımızı belirtmişsiniz peki bu pencere boşluğunun olması gereken bi max boyut vs var mı ? Var ise nasıl hesaplayabilirim? Birde bu açtığım pencere boşluğunu projeye işletmem gerekir mi ve tekrardan bu boşluğa göre yeni donatı hesabı yapılması gerekir mi?

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    23 Kasım 2023, 03:45

    İyi günler hocam kolay gelsin.
    Kolona en az 1 metre mesafe bırakacağımızı belirtmişsiniz peki bu pencere boşluğunun olması gereken bi max boyut vs var mı ? Var ise nasıl hesaplayabilirim? Birde bu açtığım pencere boşluğunu projeye işletmem gerekir mi ve tekrardan bu boşluğa göre yeni donatı hesabı yapılması gerekir mi?

    Rijit bodrum  perdeleri bina  yuksekligince  devam eden perdelerden farkli. Bu bosluklar  icin belirtilmis bir  deger  tbdy2018 de yok, ancak bosluklar  rijit bodrum kabulunu  engelleyecek tarzda olmamali.  Bu bosluklari projeye  isletmeli yirtik  donatisi koydurmalisiniz.Yeni donati hesabi  kucuk bosluklarda  bodrum perdelerinde  gerekmez.