Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

  • Bodrumlu yapı

    Tarafından gönderildi mehmet12 açık 2 Mayıs 2025, 18:10'de

    Rijit bodrumlu yapı tasarımı yaparken alt bölüm için (bodrumlu bölüm) ayrı bir spektrum tanımlayorum. Alt bMod birleştirme yöntemine göre deprem yükü tanımlarken eksantrisite tanımlamak gerekir mi?

    Üst yapı için deprem kuvvetini R değerine böldüğümüz gibi alt bölümde de deprem kuvvetini R değerine bölmek gerekir mi?

    mehmet12 cevap verdi 1 hafta, 3 gün önce 2 Üye · 2 Yanıtlar
  • 2 Yanıtlar
  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    3 Mayıs 2025, 16:16'de

    Eksantrisite tanimlamak(en az %5) zorunludur. Alt bölüm icin(rijit bodrum) R/I=2,5 ve D=1,5 alinarak hesap yapilir.

    • mehmet12

      Üye
      3 Mayıs 2025, 22:22'de

      Teşekkür ederim hocam. Alt bölümde de yine R değerine bölmek gerekiyor mu?

Yanıtlamak için giriş yapın.