    Hocam kolay gelsin analiz yaptığım zaman böyle bir uyarı veriyor program nasil düzenlenebilir

    Yazilimlari bilincsiz kullanmayin, birtakim cozumleride  programi aşmak icin dusunmeyin. Bunu sadece bu  sorunuz icin soylemiyorum,  genel prendip olarak soyluyorum.

    Burada duzenlenecek bir durum yok. Bazi katlarda  yansl oteleme nispetrn buyuk oldugundan otelemesi onlenmemis dinifa girmis. Kabaca ornek vereyim  perdeli sistemlerin oteleme tijitlikleri yuksektir ve  saga sola cok az deplasman yapar bu sistemler bu yuzden YANAL OTELEMESI ONLENMIS SISTEMLERDIR.  bazi sistemlerde ise genelde perde kullanilmayan yada  cok az biraz daha fazla  deplaSmana sahiptirler dolayisiyla bunlar  yanal otelemesi onlenmemis sistemlerdir, bahsettiginiz  durum bir sorun degildir, yada duzeltilecek bir sey degildir  sizi bilgilendirmis yazilim.