Merhaba Ahmet Bey,
Ekteki dosyada ki gibi asmolen döşeme tasarımı oluşturdum.
Fakat büyük açıklıklı olduğu için biraz tedirginim.
Nervür kiriş yüksekliklerini tabla dahil 50 CM aldım.
Uyarı ve önerileriniz bekliyorum.
Merhaba
Asmolen doseme tercih etmisssiniz. DTS1 VE DTS2 iseniz bu yapiyi perdesiz yapmaniz mumkun degil, perde ilave edip karma yapmak zorundasiniz. Eger yapi DTS3 VEya DTS4 ise o takdirde max 17.5 metreye kadar sinirlı sunek yapabilirsiniz.
Buraya kadar yazdiklarim yonetmelik sartlari..
Gelelim sahsi onerilerime. Acikliklariniz asmolen bir sistem icin normsl. Ancak hangi tassrim sinifi olursa olsun, nerede olursa olsun DTS1,DTS,2,DTS3, DTS4gibi , en az %75 devrilme momenti orani olan perde koymadan asmolen dosemeli sistem yapmayin. Bu da kisisel gorusum. Karar sizin.