Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

  • Gönderen Alper_civil açık 19 Ağustos 2023, 07:06

    Kolonlarda Ez kombinasyonlarında 10 ton eksenel çekme kuvveti ihmal edilebilir bir değer midir? Kolon basınç dayanımının %10 u kadar eksenel çekme kuvveti alabilir mi?

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar
  • 5 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    20 Ağustos 2023, 09:53

    Kolonlarda Ez kombinasyonlarında 10 ton eksenel çekme kuvveti ihmal edilebilir bir değer midir? Kolon basınç dayanımının %10 u kadar eksenel çekme kuvveti alabilir mi?

    Bahsettiginiz  cekme degeri temelde  degilse
    nispeten jatlarda  bu kombinadyonlarda  cekme cikmasi(makul) olabilir. Ancak kolon badinc dayanimi kapasitesi hesaplayacaksaniz,  betonu sifir kabul efip sadece  donatilarin  kuvvet aldigini  varssyacsksiniz. Yani  50/50 bir betonarme kolon dusunun, c30 olsun. Icin  30 cm2  donati olsun. Bu kolonun cekme kuvveti sinir degeri 3650 x 30  kg dir. Cekmeyi donati tsşir, betonun  basinc dayanimiyla  ilgisi yoktur. 100/100 luk kolonda icinde 30cm2 donati varsa  3650 x30 cekme alabilir.

  • Alper_civil

    Misafir
    21 Ağustos 2023, 09:26

    Bahsettiginiz  cekme degeri temelde  degilse
    nispeten jatlarda  bu kombinadyonlarda  cekme cikmasi(makul) olabilir. Ancak kolon badinc dayanimi kapasitesi hesaplayacaksaniz,  betonu sifir kabul efip sadece  donatilarin  kuvvet aldigini  varssyacsksiniz. Yani  50/50 bir betonarme kolon dusunun, c30 olsun. Icin  30 cm2  donati olsun. Bu kolonun cekme kuvveti sinir degeri 3650 x 30  kg dir. Cekmeyi donati tsşir, betonun  basinc dayanimiyla  ilgisi yoktur. 100/100 luk kolonda icinde 30cm2 donati varsa  3650 x30 cekme alabilir.

    Bodrum kat kolonlarında söz konusu çekme kuvveti oluşmakta ve daha fazla azaltamıyorum. Temelde de düşey deprem kombinasyonlarında çekme kuvveti oluşmaktadır

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    22 Ağustos 2023, 20:30

    Bodrum kat kolonlarında söz konusu çekme kuvveti oluşmakta ve daha fazla azaltamıyorum. Temelde de düşey deprem kombinasyonlarında çekme kuvveti oluşmaktadır

    Sadece deprem kuvvetlerinde  küçük  çekme  kuvvetleri oluduyorsa ve temelde radye ise  izin verilebilir.

  • Htc

    Misafir
    4 Aralık 2023, 13:17

    Hocam sıcaklık farkından kaynaklanan kombinasyonda çekme oluşuyorsa burada yaklaşım ne olmalı?

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    5 Aralık 2023, 05:55

    Hocam sıcaklık farkından kaynaklanan kombinasyonda çekme oluşuyorsa burada yaklaşım ne olmalı?

    Isi Yalitim tasiyici sistemide kapsar, betonarme  aksamlarida yalitim malzemesiyle kaplarsiniz. Boyle dusunuldugunde  isıl hesabin aslinda yalitim  olmayan binalarda  yapilmasinin onemli oldugu gorulur ki zaten yalitim olmayan imalatlarda  isil  hesap gereklidir/zorunludur. Sicaklik farki nedeniyle arti yada eksi kuvvetleri kombinasyonlara  yansitmaniz yeterli.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi