Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Çimento dozlu harç – Kargir Duvar

  • Çimento dozlu harç – Kargir Duvar

    Gönderen Engstudent açık 26 Şubat 2019, 13:54

    Ahmet Hocam merhaba,

    200 kg çimento dozlu harcın basınç dayanımı hakkında yaklaşık bir değer verebilir miyiz? Taş duvar inşaatı sırasında kullanılacak bu harç ancak duvarın modellemesi sırasında basınç dayanımı ve elastisite modulüne ihtiyacımız var ? Deney yapılmadan yaklaşık bir değer kabul yapılabilir mi?

    Teşekkürler.

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 7 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
  • 3 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    27 Şubat 2019, 06:53

    Ahmet Hocam merhaba,

    200 kg çimento dozlu harcın basınç dayanımı hakkında yaklaşık bir değer verebilir miyiz? Taş duvar inşaatı sırasında kullanılacak bu harç ancak duvarın modellemesi sırasında basınç dayanımı ve elastisite modulüne ihtiyacımız var ? Deney yapılmadan yaklaşık bir değer kabul yapılabilir mi?

    Teşekkürler.

    Biliyorsunuz basinc dayanimi cimento miktari ile ilgili degildir.

    Bu aciklamadan sonra aradiginiz bilgi konusunda basit bir yol gosteteyim. Bu tur duvar modellemelerinde harc ayri, duvar malzemesi ayri olan mikro modelleme yapmayin. Oradaki bir duvar parcasini alin(harc +duvar malzemesi beraber)  bunu dikate alin ve modeli bu sekilde makro modelleme ile yapin. Harc olarakta genel amacli harc kullandiginixi  varsayabilirsiniz. Bunun icinde TBDY2018 deki TABLO 11.2 den kullanacaginiz duvar malzemesine gore direk fk dsecebilirsiniz(duvar +harc). Elastisite modulune gelince. Bu duvarin elastisite modulunude  750xfk  alabilirsiniz(fk=tasiyici duvarinizin badinc dayanimi, birimi Mpa).

  • Engstudent

    Misafir
    17 Mart 2019, 13:11

    Hocam tekrardan merhaba,

    Kargir birim için grovak taşı kullanılmış. Bu taşın minimum basınç dayanımı TS EN 1467’de minimum 80 MPa olarak verilmiş. Ancak TBDY 2018 de bahsettiğiniz tabloda kargir birimin basınç dayanımı 30 MPa ile sınırlanmış. Bu durumda ne yapmalıyız. Teşekkürler.

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    18 Mart 2019, 04:29

    Hocam tekrardan merhaba,

    Kargir birim için grovak taşı kullanılmış. Bu taşın minimum basınç dayanımı TS EN 1467’de minimum 80 MPa olarak verilmiş. Ancak TBDY 2018 de bahsettiğiniz tabloda kargir birimin basınç dayanımı 30 MPa ile sınırlanmış. Bu durumda ne yapmalıyız. Teşekkürler.

    Eger ilgili tabllodaki degerden fazla bir deger kullanmak istiyorsaniz, ilgili malzemeyi lsboratuvar deneyine sokmalisiniz. Sonuc uygun cikarsa bahsettiginiz degeri kullanabilirsiniz.Laboratuvar ile ugrasmayayim diyorsaniz tablodaki degeri kullanmak zorundasiniz.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi