Keyifli Forumlar

Yanıtları bulun, sorular sorun ve dünyanın dört bir yanındaki
topluluğumuzla bağlantı kurun.

Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Dairesel Perde Yatay Tevzi Donatısı Sorunu

  • Dairesel Perde Yatay Tevzi Donatısı Sorunu

    Gönderen zlatanibra açık 2 Ocak 2025, 18:34

    Merhaba Ahmet Bey ,

    Şu an çalıştığım bir projenin , asansör perdeleri dairesel(yay) biçiminde tasarlanmış.

    Bu perdeye ait yatay tevzi donatılarıda (12’lik) , statik projede tek parça yay halinde çizilmiş.

    Sahada uygulama yaparken bu şekilde demir imalatı yapmamız ve yerine sağlıklı bir şekilde donatıyı yerleştirmemiz  mümkün değil.Sahada birkaç kere numune olarak denemesini yaptık , fakat bir türlü projede verilen ölçülerde ve kırımda , projeyi yakalayamadık.

    Statik açıdan uygun bir şekilde , sahadaki uygulama kolaylığını da düşünerek , bu donatıyı nasıl imal etmeliyiz ?

    Bu yatay tevzi donatısını, yekpare (tek parça) olarak değilde , 3 parça (veya daha fazla parçada) olarak yapabilir miyiz ?

    Aşağıda bilgi verme amacıyla,  resim olarak paylaştım.

    Saygılarımla.

    zlatanibra yanıtladı 1 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
  • 2 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    3 Ocak 2025, 05:45

    Merhaba Ahmet Bey ,

    Şu an çalıştığım bir projenin , asansör perdeleri dairesel(yay) biçiminde tasarlanmış.

    Bu perdeye ait yatay tevzi donatılarıda (12’lik) , statik projede tek parça yay halinde çizilmiş.

    Sahada uygulama yaparken bu şekilde demir imalatı yapmamız ve yerine sağlıklı bir şekilde donatıyı yerleştirmemiz  mümkün değil.Sahada birkaç kere numune olarak denemesini yaptık , fakat bir türlü projede verilen ölçülerde ve kırımda , projeyi yakalayamadık.

    Statik açıdan uygun bir şekilde , sahadaki uygulama kolaylığını da düşünerek , bu donatıyı nasıl imal etmeliyiz ?

    Bu yatay tevzi donatısını, yekpare (tek parça) olarak değilde , 3 parça (veya daha fazla parçada) olarak yapabilir miyiz ?

    Aşağıda bilgi verme amacıyla,  resim olarak paylaştım.

    Saygılarımla.

    Gorseli  incekedim,  daire çapı  büyuk degil, iscilik zor olur bu kesin.  Bu tip imalatlarda  yatay donatilari  3-4 parcaya yada daha fazla parcaya bolerek uygulayabilirsiniz. Bu yatay donatilar egilme  momenti  icin degikdir bu yuzden egilme donatikarinda oldugu gibi  uzama söz konusu olmaz. Ancak eklerde  Lb  bindirme boyuna riayet etmeniz gerekir.

  • zlatanibra

    Misafir
    3 Ocak 2025, 10:07

    Ahmet Bey,

    Beton C35 , donatı S420 , donatı 12’lik
    Kenetlenme boyu = 28 cm çıkıyor.
    Lb= 30 cm alarak , 12’lik yatay tevzi donatısını 4 parça yapabiliriz değil mi ?

    Saygılarımla.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi