Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

  • Dayanım Fazlalığı Katsayısı

    Gönderen ibrhmygt açık 21 Şubat 2019, 13:56

    Hocam Merhaba

    Yönetmelikte Taşıyıcı sistemin sünek olmayan davranışına karşı gelen tasarıma esas iç kuvvetleri D katsayısı ile büyütmemiz gerekiyor.

    Burda hangi kuvvetlerden bahsediyor. Kesme kuvveti ve Zımbalama Kuvveti var başka hangi kuvvetleri D katsayısı ile büyütmeliyiz?

    Saygılarımla

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 5 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar
  • 5 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    22 Şubat 2019, 06:32

    Hocam Merhaba

    Yönetmelikte Taşıyıcı sistemin sünek olmayan davranışına karşı gelen tasarıma esas iç kuvvetleri D katsayısı ile büyütmemiz gerekiyor.

    Burda hangi kuvvetlerden bahsediyor. Kesme kuvveti ve Zımbalama Kuvveti var başka hangi kuvvetleri D katsayısı ile büyütmeliyiz?

    Saygılarımla

    D katsayisi  suneklikle ilgili olmayan durumlarda kullanilacak. Hatirlayalim suneklik ne ile ilgili? Egilme momenti ile ilgili. Demek ki egilme momentinin olmadigi yerlerde  D kullanacaksiniz… Kesme kuvveti(etriye hesabi vb), zimbalama , celik birlesimlerde birlesime etkiyen kuvvetlerde  D  kulllanilacak.

  • aerhansahin

    Misafir
    10 Şubat 2020, 17:19

    Merhaba Hocam,

    Dayanım fazlalığı katsayısını kullanırken çaprazlı bir çelik sistemimiz var. Burada çapraz elemanına ve yine aynı şekilde çapraz elemanının bağlandığı kolon ve kiriş elemanlarına da “D” li kombinasyonlarda bakıyoruz. Benim öğrenmek istediğim husus çerçeve çelik sistemlerde (kolon alttan basit mesnet) yine “D” li kombinasyonlara bakıyoruz. Burada kolona D/C ratio kısmını incelerken sadece P (eksenel kuvveti) dikkate alıyoruz (Mmajor ve Mminör dikkate alınmadan). Kolon alttan ankastre olması bir şeyi değiştirir mi? Birde hocam kirişlerde nasıl bakmamız gerekmektedir? P,M2,M3 değerlerinin hepsine birden bakmamız gerekiyor mu? Saygılarımla.

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    11 Şubat 2020, 17:29

    Merhaba Hocam,

    Dayanım fazlalığı katsayısını kullanırken çaprazlı bir çelik sistemimiz var. Burada çapraz elemanına ve yine aynı şekilde çapraz elemanının bağlandığı kolon ve kiriş elemanlarına da “D” li kombinasyonlarda bakıyoruz. Benim öğrenmek istediğim husus çerçeve çelik sistemlerde (kolon alttan basit mesnet) yine “D” li kombinasyonlara bakıyoruz. Burada kolona D/C ratio kısmını incelerken sadece P (eksenel kuvveti) dikkate alıyoruz (Mmajor ve Mminör dikkate alınmadan). Kolon alttan ankastre olması bir şeyi değiştirir mi? Birde hocam kirişlerde nasıl bakmamız gerekmektedir? P,M2,M3 değerlerinin hepsine birden bakmamız gerekiyor mu? Saygılarımla.

    Merhaba, 

    D katsayisinin mantigini bilirseniz , sistem, mesnet ne olursa olsunrahat karar verirsiniz.  Sunekligin soz konusu olmadigi her tesirde  D  katsayisini kullanacaksiniz. Suneklik hangi tesir icin gecerli. MOMENT.o halde  moment harici bir tesir dolayisiyle eleman boyutlandiracaksaniz o kuvveti D ile carpacaksiniz. Mesela bir elemani kesmeye gore  projelendirecekseniz kesme sunek davranis degil o zaman  D ile carpin, yada  zimbalama hesabi yapacaksiniz, zimbalama sunek davranis degil  D ile carpin, yada bir kolonu  basinca  gore projelendirecekdiniz, badinc sunek davranis degil D ile carpin.  Yada  bir kolonu moment e gore  projelenditeceksiniz, moment sunek davranis  D ile carpmaniza gerek yok. Moment harici tesirler D ile carpip artirilir. Prensip bu.

  • AErhanSahin84

    Misafir
    14 Şubat 2021, 18:21

    Hocam tekrar Merhaba,
    TBDY-2018 4.10.3 Maddesinde temellere aktarılan kuvvetler bölümünde anlatmış olduğunuz D katsayısının kullanım mantığına ters ifadeler içeriyor. Eğilme momentlerinde “D” katsayısı ile çarpılması gerektiği yazıyor. İnceledikten sonra ki görüşlerinizi paylaşabilir misiniz? Selamlar&Saygılar.

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    15 Şubat 2021, 05:06

    Hocam tekrar Merhaba,
    TBDY-2018 4.10.3 Maddesinde temellere aktarılan kuvvetler bölümünde anlatmış olduğunuz D katsayısının kullanım mantığına ters ifadeler içeriyor. Eğilme momentlerinde “D” katsayısı ile çarpılması gerektiği yazıyor. İnceledikten sonra ki görüşlerinizi paylaşabilir misiniz? Selamlar&Saygılar.

    Merhaba,

    D  katsayisi dediginiz gibi kesme  kuvvetleri ile  ilgili  bir durum.  Bunun bir tek istisnasi  var o da  temelde. Sadece temel de D  katsayisi ile egilme momenti buyutuluyor. Ancak bu sadece  temelde  guvenli kalmaya  yonelik bir  yaklasim, yonetmelik    Temelde momenti D ile carpin tesiri  buyutun demis. Bunun yerine  2  ile de carpin diyebilirdi. Yani  temelde sadece  miment  artirmaya yonelik  bir yaklasim, D  nin mantigi ile  ilgili  bir durum degil, konuyu boyle degerlendirin. Temel de  momrnti  biraz  artiralim demisler, 2  yada  3  gibi bir rakam vetmek yerine  D  ile carpin demisler hepsi bu.  Temeldeki  bu  durum kafanizi  karistirmasin.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi