    hocam merhaba ilgili resimleri incelediğimde dayanım tahkikinde duvar boyunu p02 için 2300 mm p03 için 3000 mm p33 için 2200 alındığını görüyorum. bu duvarlara güçlendirme yapmayı düşünüyoruz. bu boyu güçlendirme yapacağımız duvar yüzeyinin boyu olarak mı kabul etmeliyiz? ilgili duvarların boyu 4300 mm. iyi çalışmalar

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar
  • 4 Yanıtlar
  • ahmetk98

    Misafir
    15 Şubat 2024, 13:08

    hocam resimler silinmiş tekrar paylaşıyorum.

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    15 Şubat 2024, 14:34

    hocam merhaba ilgili resimleri incelediğimde dayanım tahkikinde duvar boyunu p02 için 2300 mm p03 için 3000 mm p33 için 2200 alındığını görüyorum. bu duvarlara güçlendirme yapmayı düşünüyoruz. bu boyu güçlendirme yapacağımız duvar yüzeyinin boyu olarak mı kabul etmeliyiz? ilgili duvarların boyu 4300 mm. iyi çalışmalar

    Duvar kesme kapasite hesabinda tabsndan/dosemeye kadar tam dolu duvar uzenluklari alinir, yani kapi  pencere bosluklarinin oldugu duvar uxunluklari kesme hesabinda alinmaz. Cunku bosluklu kidimlardaki duvar kesme kapasitesi kucuktur.  Siz guvlendirirken  duvarin tsmamini  tam boy guvlendirmelisiniz,

  • ahmetk98

    Misafir
    15 Şubat 2024, 17:10

    hocam pencere altlarına ve üstlerine guclendirme yapmali miyiz o kısımlara yapmasak da olur değil mi

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    16 Şubat 2024, 06:33

    hocam pencere altlarına ve üstlerine guclendirme yapmali miyiz o kısımlara yapmasak da olur değil mi

    Teorik olarak o kisimlara  gerekmese de kuvvetlerin iletimi  ve suneklik acisindan o bolgelerede  yapilmali.