  • Gönderen ahmetk98 açık 9 Şubat 2024, 14:21

    Hocam merhaba bu tablonun yorumlanmasını yapabilir misiniz? Sadece max kesme kuvvetine bakarak mı değerlendirme yapmamız lazım başka parametrelere de dikkat etmeli miyiz?

    ahmetk98 yanıtladı 2 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar
  • 4 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    9 Şubat 2024, 17:39

    Hocam merhaba bu tablonun yorumlanmasını yapabilir misiniz? Sadece max kesme kuvvetine bakarak mı değerlendirme yapmamız lazım başka parametrelere de dikkat etmeli miyiz?

    Görseliniz malesef açılmadı  baska bir  formatta yükleyin.

  • ahmetk98

    Misafir
    9 Şubat 2024, 19:17

    Hocam bir de bu linki bakabilir misiniz?

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    9 Şubat 2024, 20:32

    Hocam bir de bu linki bakabilir misiniz?

    Burada  P  duvarda olusan normal kuvvet V2max min  de duvarda olusan kesme  kuvvetleri. Bu degerlerin Nrd ve Vrd den kucuk olmadi gerekir. Nrd  duvarin normal kuvvet  kapasitedi  Vrd duvarin kesme kapasitesi uygun durumda

    P

  • ahmetk98

    Misafir
    9 Şubat 2024, 21:20

    hocam kıymetli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.