    Gönderen Leaf açık 20 Mart 2019, 14:03

    Merhaba Hocam

    Hn ile alakalı Deprem yönetmeliği 3.3.1.3 maddesinde  belirtildiği üzere
    ….bu tanımda çatı döşemesinin üzerinde yer alan asansör makine dairesi ve benzeri küçük kütleli uzantılar dikkate alınmayabilir

    Sorum şu hocam;
    projede merdiven evi ve asansör makine dairesi için en üst kat döşemesinin üzerinde yer alan ve makine dairesi ile merdiven evinden dolayı tasarlanan kısım için 10 adet kolon devam etmekte.Normal kat kütleleri 561 ton iken merdiven evi ve makine dairesi için çıkan kısım 50 ton civarında.

    Sizce Bu kat deprem hesabı bakımından bina yüksekliğine dahil edilmeli midir? Yoksa bu katı Hn yüksekliğine dahil etmesek olur mu?
    Bu kat sizce yönetmelikte bahsi geçen  …küçük kütleli uzantılar… olarak tanımlanabilir mi?

    Cevabınız için Teşekkürler

    Leaf yanıtladı 7 yıl, 7 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
  • 2 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    21 Mart 2019, 05:59

    Merhaba Hocam

    Hn ile alakalı Deprem yönetmeliği 3.3.1.3 maddesinde  belirtildiği üzere
    ….bu tanımda çatı döşemesinin üzerinde yer alan asansör makine dairesi ve benzeri küçük kütleli uzantılar dikkate alınmayabilir

    Sorum şu hocam;
    projede merdiven evi ve asansör makine dairesi için en üst kat döşemesinin üzerinde yer alan ve makine dairesi ile merdiven evinden dolayı tasarlanan kısım için 10 adet kolon devam etmekte.Normal kat kütleleri 561 ton iken merdiven evi ve makine dairesi için çıkan kısım 50 ton civarında.

    Sizce Bu kat deprem hesabı bakımından bina yüksekliğine dahil edilmeli midir? Yoksa bu katı Hn yüksekliğine dahil etmesek olur mu?
    Bu kat sizce yönetmelikte bahsi geçen  …küçük kütleli uzantılar… olarak tanımlanabilir mi?

    Cevabınız için Teşekkürler

    Merhaba

    Biliyorsunuz TBDY2018 de bir takim sartlar Bina Yuksekligine bagli. Mesela su su sistemi 17.5 metreye kadar kullanabilirsiniz, bu sistemi 42 metreye kadar kullanabilirsiniz gibi sartlar var. Tasiyici sistem seciyorsunuz, yapi yuksekliginiz tam 42 metre diyelim. Sonra bir adansor evinden dokayi bu yukseklik 45 metre oluyor, sectiginiz tasiyici sistemi kullanamiyorsunuz. Bu da pek dogru degil. Bu baglamda, kucuk kutleli catidaki cikintilarin Hn bina yuksekligine dah edilemeyebilecegi belirtilmis. Bu durum muhendise birakilmis. Siz 42 metre yukseklige ixin veren bir tasiyici sistem sectiyseniz,  binaniniz yuksrkligide 21 metre ise, catidaki cikintiyi katip katmamaniz o kadar onemli olmayabilir. Ama sinirda calisiyorsaniz onem arzeder.

    Soru ozeline gelince. Asansor evi ve merdiven evleri yuksekligini Hn ye katmaniz gerekmez.Bina yuksekligine merdiven evi ve adansor evini katmayabilirsiniz…

  • Leaf

    Misafir
    21 Mart 2019, 06:51

    Teşekkürler hocam