Devrilme tahkikinin yorumlanması
Merhaba Ahmet Bey;
Yeni yönetmeliğin anlam kargaşasından dolayı sizn başınızı bu aralar cok ağrıtıyoruz. Öncelikle bıkmadan sıkılmadan sabırla cevap vermeye çalıştıgınız için çok teşekkür ederim. Yorumlamalarınız deneyimleriniz bizim gibi genç mühendislere ışık tutmakta.
4.3.4.6 daki Devrilme momenti kontrolü ile ilgili ekteki resimlerde örnek olarak gösterdiklerim ile ilgili.
Kimisi rijit bodrumun üst katındaki kritik kat olan zemin kattaki perdelerden dolayı oluşan momentin (mdev) ilgili kattaki toplam m0 a oranına bakılacagını söylemekte (ben şahit olmadım ama odanın verdiği yeni yönetmelik eğitim seminerlerindede böyle söylendiğini) söyleyen arkadaşlar oldu..Kimiside zemin kattaki perde devrilme momentinin binanın tüm katlarında oluşan toplam devrilme momentine oranı olarak algılamakta.
Gördüğüm kadarıyla bu kargasanın sadece kişiler arasında kalmayıp programlardada farklı farklı oldugunu görüyorum (raporları yanlış yorumluyorsam affınıza sıgınıyorum)
(Not: ekteki 2 rapor aynı sitemin 2 farklı programdaki devrilme momenti tahkiki, yukarda belirttiğim farklı yorumlamadan olsa gerek, y yönündeki ilgili oran birinde 0.75 civarı cıkarken diğerinde 0.42 civarlarında cıkmakta, birinde m0 300 civari iken diğerinde 840 civarı )
Bunun tam açılımı nedir acaba aydınlatabilirmisiniz?
Teşekkür ederim.