Merhaba hocam yeni yönetmelikle birlikte yapılarda uzunluk söz konusu olunca dilatasyon derzi bırakılması önerilmiyor ancak yapıda farklı oturma veya geometri olarak düzensizlik mevcutsa bırakmak gerekiyor sizde gerek forumda gerek videolarda izah etmiştiniz ts500 deki 6.3.4 deki açıklamaya bağlı kalmak zorunda mıyız orada binalar için 40 m yi aşmamak gerekiyor eğer sıcaklık etkilerine karşı korunmuş ise yapı yanal uçlarında perde bulunmasın deniliyor bu da çok mümkün değil bina dış kısımlarına özellikle perde kullanıyoruz binanın deplasmanını kısıtlamak amaçlı burada nasıl davranacağız 40 m yi aşarsak ve perde kullanırsak tasarımımız hatalı mı olur?
Tasarladiginiz binanin hiperstatiklik derecesi ne kadar fazla ise, yani binada ne kadar dugum noktasi fazla ise yani binada kolon kiris birlesim noktası ne kadar fazla ise binaniz o kadar zor yıkılır. Yani bina uzun diye dilatasyon birakilmaz. L bina diye dilatasyon birakilir, U bina diye dilatasyon birakilir ana uzun diye dikatasyon birakilmaz. Sicaklik etkilerine karsi korumak demek izilasyon yapmak demektir. Binaniniza isı yalitim yapmiyormusunuz? Bu zaten sicaklik etkilerine karsi korumak demektir. Binanizin dış noktalarindaki tabiki perde kullanabilirsiniz, bu durumkarda isı yalitimi binanizin ayni zamanda genlesne/buzulmesinide engeller. Ayrica binaniz 70 metre ise , 80 meyre ise
yine dilatasyon yapmayin, sicaklik etkusinden olan kuvvet artmalarini kombinasyonunuza ekleyin yeterli. Uxun bina yapamazssiniz demek, sicaklik degisim etkisini kombinasyonlara koymadan yapamazssiniz anlamina gelir. Sucaklik farkindan dogan kombinasyonuda eklersiniz, zaten isi yalitimi yapiyirsunuz, binayi 80 metre, 90 metre tasarkarsiniz.