    Gönderen ahmet58 açık 17 Mayıs 2019, 06:35

    İYİ GÜNLER AHMET BEY YARDIMCI OLURSANIZ BANA ÇOK SEVİNİRİM.
    Ekteki gibi bir otel projemiz var. bu projede göreceğiniz gibi orta 6-7 kat olacak uç noktalar iki kat
    sorum şu
    1-  ekteki projeye kat farkının başladığı sağ ve sola iki dilatasyon koymak mantıklı mı. bina iç bükey çalışır, üst katlarda dilatasyon aralığı kapanır diye korkuyorum. bodrum da normal katlardan metre kare olarak büyük
    2- iç bükeyliği azaltmak için radye kalınlaştırmak mantıklı mı. örneğin 80 cm de sağlasa bile 100 cm yapmak.
    3- prejenin uygulanacağı yerde ısı farkı yüksek. dilatasyon olmazsa genleşme binaya zarar verecek boyuta ulaşır mı acaba. bina uzunluğu 160 metre

    şimdiden çok teşekkür ederim.

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    17 Mayıs 2019, 13:23

    İYİ GÜNLER AHMET BEY YARDIMCI OLURSANIZ BANA ÇOK SEVİNİRİM.
    Ekteki gibi bir otel projemiz var. bu projede göreceğiniz gibi orta 6-7 kat olacak uç noktalar iki kat
    sorum şu
    1-  ekteki projeye kat farkının başladığı sağ ve sola iki dilatasyon koymak mantıklı mı. bina iç bükey çalışır, üst katlarda dilatasyon aralığı kapanır diye korkuyorum. bodrum da normal katlardan metre kare olarak büyük
    2- iç bükeyliği azaltmak için radye kalınlaştırmak mantıklı mı. örneğin 80 cm de sağlasa bile 100 cm yapmak.
    3- prejenin uygulanacağı yerde ısı farkı yüksek. dilatasyon olmazsa genleşme binaya zarar verecek boyuta ulaşır mı acaba. bina uzunluğu 160 metre

    şimdiden çok teşekkür ederim.

    Merhaba.

    Yapilarda dilatasyon BIRAKMAMAYA calismak idealdir. Binaniz 160 metre uzunlugunda, epey uzun bir bina. SICAKLIK FARKINA GORE ISIL hesap yapip, tesirleru ilave edebilirsiniz. Isı farkı neticesinde genlesme ve buzusme nedeniyle elemanlarda kuvvetler olusur. Bu kuvvetleride ilave kuvvet olarak alirsaniz dilatasyona gerek kalmayabilir. Ancak ISIL HESAP YAPMADAN bu uzunluktaki bir binayi tek parca cozmek hasara neden olur. Ozellikle birde fazla sayida perde kullanmissaniz. Bir baska oneride betonlari izole etmek yani yalitmak. Ayni konutlara nasil isi izolasyonu yapiyorsunuz o sekilde. Gerekli kalinlikta bir malzeme ile tum bina betonlarina ısı izolasyona yaparsaniz/yaptirirsaniz dilatasyona yine gerek kalmaz. Boyle bir dusunceniz varsa bir makine muhendisi ile irtibata gecip makul bir sıcaklik farkinı dikkate alarak izolasyon projesine karar verebilirsiniz. Ama mutlaka bu projeye uymalisiniz.

    ISIL hesap sonucunda dilatasyona da karar verebilirsiniz buda mumkun. Dilatasyonu birakacaksaniz hesap analizleri neticesinde xx ve yy yonunde cikan deplasmanlari baz alarak yapmalisiniz. Yonlere gore dilatasyonu birakacaksiniz.

    Sahsi fikrim 50 ser metrelik dilatasyonun gereksiz oldugu yonunde…