    hocam merhaba

    doğal taştan yapılacak 2 katlı donatısız yığma bir bina tasarımı yapmak istiyorum. (1.derece deprem bölgesinde) yığma binalar hakkında aklıma takılan bir kaç soruyu size sormak isterim

    1- yığma duvarların kalınlığını 50 cm yaptığım zaman deprem yönetmeliği tablo 11.4te verilen geometrik şartlarda hef/tef oranı 9 verdiğinden kat yüksekliğini en fazla 4.5metre alabilirim anlamına mı geliyor?

    2- yığma binamın çatı katında tavana baktığım zaman resimdeki gibi beşik çatımın kirişlerini ve çatı döşememi görmek istiyorum. yığma binalarda deprem kuvvetini duvarlara aktarmamız için rijit betonarme döşeme yapılması gerektiği yönetmelikte belirtilmiş. Bizler başka hangi yollarla hem bu görüntüyü sağlayıp aynı zamanda duvarlarda rijit bir diyafram oluşturabiliriz bu şekilde yapılan yapılar için nasıl bir hesap yöntemi gerekli

    3-bu şekilde doğal taş yığma duvarların üzerine direk çatı kondurularak yapılan yığma binaların deprem gibi durumlarda akıbeti ne olur son zamanlarda taş evler çok moda oldu lakin hesapsız ve denetimsiz yapıldığından bu tarz bir ev yaptırmak isteyen insanlar da bu evleri görerek güvenli olduğunu düşünüyorlar

    4- 50 cm kalınlığında taş duvarın üzerine 30×40 cm hatıl dönüp kalan 20 cm boşluğu da taş duvar görüntüsünü bozmamak için hatılı kaplamaya ayırabilir miyim?

    müsait olduğunuz zaman  geri dönüş yaparsanız çok sevinirim

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    25 Kasım 2022, 06:01

    hocam merhaba

    doğal taştan yapılacak 2 katlı donatısız yığma bir bina tasarımı yapmak istiyorum. (1.derece deprem bölgesinde) yığma binalar hakkında aklıma takılan bir kaç soruyu size sormak isterim

    1- yığma duvarların kalınlığını 50 cm yaptığım zaman deprem yönetmeliği tablo 11.4te verilen geometrik şartlarda hef/tef oranı 9 verdiğinden kat yüksekliğini en fazla 4.5metre alabilirim anlamına mı geliyor?

    2- yığma binamın çatı katında tavana baktığım zaman resimdeki gibi beşik çatımın kirişlerini ve çatı döşememi görmek istiyorum. yığma binalarda deprem kuvvetini duvarlara aktarmamız için rijit betonarme döşeme yapılması gerektiği yönetmelikte belirtilmiş. Bizler başka hangi yollarla hem bu görüntüyü sağlayıp aynı zamanda duvarlarda rijit bir diyafram oluşturabiliriz bu şekilde yapılan yapılar için nasıl bir hesap yöntemi gerekli

    3-bu şekilde doğal taş yığma duvarların üzerine direk çatı kondurularak yapılan yığma binaların deprem gibi durumlarda akıbeti ne olur son zamanlarda taş evler çok moda oldu lakin hesapsız ve denetimsiz yapıldığından bu tarz bir ev yaptırmak isteyen insanlar da bu evleri görerek güvenli olduğunu düşünüyorlar

    4- 50 cm kalınlığında taş duvarın üzerine 30×40 cm hatıl dönüp kalan 20 cm boşluğu da taş duvar görüntüsünü bozmamak için hatılı kaplamaya ayırabilir miyim?

    müsait olduğunuz zaman  geri dönüş yaparsanız çok sevinirim

    1.. Bahsettiginiz tablidaki  katsayilar narinlik katsayilaridir.  Eger  siz tasiyici duvar yapacaksaniz o narinlik jatsayilarina uymak zorundasiniz,  dediginiz  gibi  50cm lik bir dogal tastan yapacaginiz duvar yuksekligi 50×9=450cm’dir(en fazla).

    2…Duvarlarla yatay duzlemde rijit diyafram olusmaz/olusturamazssiniz. Turk yonetmeligine  gore donstili, donatisiz yada  kusatilmis bir yigma yapi  tasarlayacaksaniz mutlaka 10 cm kalinliginda(en az) bir betonarme doseme  yada  donatili panel(dosene gibi) dizayn etmek zorundasiniz. Aksi takdirde  yatay kuvvetlerin duvar kesitlerine iketilmesinde problem olur.  Bu sekilde binalari/katlari  betonarme celik yapip kaplama  olarak dogal taş  görunumu  verebilirsiniz.  Dosemediz yada panelsiz yani rijit diyafram teskil edilmeyen yigma binalarda  duvarlarin ozellikle duzlem disi devrilmesi  muhtemeldir. Deprem riski bizim kadar olmayan Almanya, ingiltere vb ulkelerde  belki  yapilabilir ama deprem riskinin buyuk olfugu Turkiye  gibi ulkelerde  bu imalatlar pek dogru olmaz.

    3…rijit diyaframi teskil  edilmemis yigma yapilar guvenli degildir.

    4…Tas duvar genisliginiz 50 cm ise duvar ustu hstilinizda  minimum 50 cm olacak ki duvar stabiliteniz bozulmasin ve duvariniz tam 50cm calisabilsin.  Hatili  30cm yapip 20cm i kaplama icin ayiramazssiniz.