• Gönderen uğur1510 açık 3 Şubat 2020, 11:52

    Hocam merhaba;
    Yeni deprem yönetmeliğine göre veya 2007 yönetmeliğin göre yapılan bir yapıda iç duvarların bazıları kaldırılarak veya zemin kattaki dükkanları bölen 20cmlik duvar kaldırılırsa idareye verilmek üzere teknik rapor yazılması yeterli olur mu? (bodrum+zemin+6 kat)
    yoksa TBDY 2018 madde 4.9.1.3 (a) maddesine göre performasn analizi mi yapmalıyız.

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 9 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    4 Şubat 2020, 05:41

    Hocam merhaba;
    Yeni deprem yönetmeliğine göre veya 2007 yönetmeliğin göre yapılan bir yapıda iç duvarların bazıları kaldırılarak veya zemin kattaki dükkanları bölen 20cmlik duvar kaldırılırsa idareye verilmek üzere teknik rapor yazılması yeterli olur mu? (bodrum+zemin+6 kat)
    yoksa TBDY 2018 madde 4.9.1.3 (a) maddesine göre performasn analizi mi yapmalıyız.

    Merhaba,

    Durumu yeni yonetmelik ve eski yonetmelik olarak ayri degerlendirmek gerekir. Eger yapi  TBDY2018 e gore yapilmissa ve duvarlar derz birakilarak yapilmissa/dusunulmusse  duvarlarin tamaminin bile kaldirilmasinda  bir problem yoktur.

    Eski yonetmelik durumuna bakalim. Onemli olan cerceve aralarindaki duvarlardir(iki kolon arasi). Bunun haricinde olan duvarlari dikkate almak gerekmez. Katlarda birkac duvar kaldirildi diye yapiyi performans analizine sokmak gerekmez/acimasızliktir. 

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi