Ahmet Hocam merhabalar;
Bir depo projemizde zeminin büyük bir kısmına granüler dolgu yapıp (max 4 m) araziyi temel alt kotu seviyesine getirdikten sonra, temel altı kazıklarımızı bu kottan çakıp inşaatımızı yükseltmeyi planlıyoruz. Dolgu zeminlere bina yapılmasının doğru olmadığını kabul ederek, kazıkları bu kottan çakıp binamızı kazıklara taşıttığımız da dolgu problemini ortadan kaldırmış olur muyuz.
Saygılar
Merhaba,
Merhaba,
Oncelikle dolgunuz ne olursa olsun iyi sıkıstirilmali, laboratuvar deneyleri ilede bu tespit edilmeli. Bunu belirtelim. Dolgu uzefrine bina yapmamak gerekir ki farkindasiniz. Kaziklari en ust kittan caktiginizda bu 4 metrelik dolgu kisimda kazik surtunme kuvvetini sıfır almalisiniz ki bu dolgudan yararlanmadiginizi, bu dolgunun kazik kapasitesine etkisinin olmadigini anlayalim. Kazik surtunme kuvvetini tam dolgunun altindan yani 4 metreden itibaren dikkate almali ve kazik kapasitenizi hesaplamaya baslamalisiniz(surtunme kaziklaru). Dolayisiyle kaziklar icin duseyde yeterli zemin bilgisini verecek derinlikte yatay ve dusey yatak katsayilarini da verecek sekilde zemin etudu yaptirmalisiniz. Eger kazik surtunme hesaplarinda bu ilk 4 metrelik zemin dolgu kismindaki zemin degerlerini sifir alirsaniz, kazik yuzey surunme hesaplarini 4 metrelik dolgu altindan baslatip oradan itibaren zemin degerlerini kaxik hesaplarina uygularsaniz dolgu problemini ortadan kaldirmis olursunuz.