    Ahmet hocam merhaba,
    En düşük arazi kotu -2.20 de ve -2.2 de  bodrum kat var. Don derinliğini sağlamak için -3.0 kotuna inip 20 cm sıkıştırılmış dolgu üzerine 10 cm grobeton döküp 50 cm radye temel yapsam don derinliğini sağlamış olur muyum?
    Yoksa temel alt kotunu -3.0 a alıp sırasıyla 50 cm radye 20 cm dolgu 10 cm grobeton yapıp -2.2 kotuna gelmek mi doğrudur?
    Teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.

    Yuski yanıtladı 3 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
  • 2 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    20 Şubat 2023, 18:01

    Ahmet hocam merhaba,
    En düşük arazi kotu -2.20 de ve -2.2 de  bodrum kat var. Don derinliğini sağlamak için -3.0 kotuna inip 20 cm sıkıştırılmış dolgu üzerine 10 cm grobeton döküp 50 cm radye temel yapsam don derinliğini sağlamış olur muyum?
    Yoksa temel alt kotunu -3.0 a alıp sırasıyla 50 cm radye 20 cm dolgu 10 cm grobeton yapıp -2.2 kotuna gelmek mi doğrudur?
    Teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.

    Grobetonunuzun dip kotu -3,00 de olursa 80 cm  don derinligini saglarsiniz. -3.00 kotundan  sonra uzerine 20cm dolgu yaoarsaniz dolgunun  icerisinede su girer ve toprak donar. Yani don derinligi  icin grobetonun  dip kotunu  baz almalisiniz  dolgu vb dikkate  ALMAMALISINIZ.

  • Yuski

    Misafir
    20 Şubat 2023, 18:17

    Teşekkür ederim hocam. İyi çalışmalar.