Temelde sehpa donatısı için hesap yapılmasına gerek var mıdır? Sehpa donatıları sadece montaj için mi yoksa temelde kesme kuvveti hesabında göz önüne alınmalı mıdır?
Temelde bazı üst donatıların bir kaç tanesi yanyana bağlanmış oluyor. Bu donatıların arasını açarak bağlamak gerekir mi?
Elektrik kablo ve borularının kiriş içinden veya yan tarafından indirilmesi kiriş için sorun oluşturur mu?
Sehpa donatilarini isterseniz kesme donatisi olarak kullanabilirsiniz, bu durumda hesap yapmaniz ve hesaba gore koymaniz gerekir(tbdy2018 madde 7.11 inceleyinuz). Ancak zimbalama donatisina ihtiyac yoksa sadece montaj amaclida koyabilirsiniz,
Donatikar arasinda mesafe mutlak olmalidir, birlikte baglanmaz. Iki donati arasindaki mesafe betonda kullanilan en buyuk agrega capinin 4/3 katindan vec2,5 cm den kucuk olamaz(ts500 madde 9.5.2 inceleyiniz) kucuk olamaz ki beton araya girsin.
Kirisler, kolonlar delinerek birtakim borularin gecirilmesi kesit alanini degistirdiginden dogru uygulama ddgildir.