    Gönderen Mühendislik Öğrencisi açık 28 Ocak 2024, 06:50

    Hocam merhaba, üst katlarda donatı sayısı veya çapı değişen filizleri hangi aşamada koymalıyım?
    Mesela bodrum katta bir kolonum için 14fi18 verilsin, zemin katta ise 16fi18 olsun.

    1. aşamada temel içerisine kolon filizlerim 14fi18 olarak yerleştirdim
    2. aşamada kolona ortadan bindirme yaptım, buradaki yaptığım ek 16fi18 şeklinde mi olacak yoksa tekrar 14fi18 olup en üst kısımda bir kenetlenme boyuna dikkat ederek bir ek mi yapacağım, bir şey fark eder mi?

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 9 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    29 Ocak 2024, 05:31

    Hocam merhaba, üst katlarda donatı sayısı veya çapı değişen filizleri hangi aşamada koymalıyım?
    Mesela bodrum katta bir kolonum için 14fi18 verilsin, zemin katta ise 16fi18 olsun.

    1. aşamada temel içerisine kolon filizlerim 14fi18 olarak yerleştirdim
    2. aşamada kolona ortadan bindirme yaptım, buradaki yaptığım ek 16fi18 şeklinde mi olacak yoksa tekrar 14fi18 olup en üst kısımda bir kenetlenme boyuna dikkat ederek bir ek mi yapacağım, bir şey fark eder mi?
    [/quote

    Merhaba,

    14fi 18 bahsettiginiz kolon icin yeterli. 16fi18 ise ust kat kolonlari icin  gerekli  egilme donatisi.  Bahsettiginiz bindirme boyu ortada 14fi18  seklinde yapilacak.  Ust  katta ise  kolon aplikasyona  gore 2fi18 ilaveyi bir ust kattan kenetlenme boyu kadar  asagi indirip yapabilirsiniz. Burada  yapacaginiz bir  ek degil, ilave 2fi18  konulmasi. Burada  bir ekten bahsedilmez. Kolon ortalarinda  taptiginiz  ise  bir EKLEME  islemi,  bunlar  birbirinden farkli konular.