    23 Kasım 2023, 03:35

    Büyük alana sahip kirişli döşemelerde sehim sorununu azaltmak için neler yapılmalıdır?

    Buyuk alana sahip  dösemelerde(cift yönlü  döseme)  doseme  alt ve ust donatilari sık  yapilmali, pliye kullanilmamali, doseme yuksekligi 18 cm ve uzerinde olmali. Dosemeniz cok buyukse yaklaşık  60, 70 metrekaredende buyukse dosemeler  tali kirislerle  parcalanmali ve  dizayn edilmelidir. Bundan bagimsiz  olarak her buyuklukteki  dosemede  pliye kullanmamak ve sadece alt duz/ust  düz domati  atmak hem sehim kontrolunu  saglar hem frekans kontrolunu  saglar, pliye kullanmamaya  dikkat  edin.