Döşeme sürekliliği hk.
Merhaba hocam, öncelikle tekrar tekrar teşekkür ederek başlayayım. Sadece bana değil diğer meslektaşlara da verdiğiniz cevaplar sayesinde dünden daha iyi durumdayım mesleğim adına.
[url=”http://”][/url]
Projemde kat döşeme kalınlığını 15 cm tanımladım fakat köşede bulunan plağımda bu döşeme kalınlığının uygun olmadığını fark ettim. Acaba program mı hata yapıyor diye TS500 iki doğrultuda çalışan döşemeler- 11.4.2 Tasarım İlkelerindeki formülden kontrol ettiğimde bu döşeme için 15 cm kalınlığın yetersiz olduğunu fark ettim. Bu durumda komşu döşeme kalınlıkları 15 cm iken köşedeki döşememi 17 cm yapsam sorun olur mu? Plak sürekliliğini olumsuz etkiler mi? Okuduğum kaynaklarda bu durumla ilgili pek bilgi yok.
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.