Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Dts:1 de Sınırlı sünek yapılar

  • Dts:1 de Sınırlı sünek yapılar

    Gönderen soyaslan77 açık 21 Mayıs 2019, 19:55

    Hocam 1.derece deprem bölgesinde sınırlı sünek çerçeveli ve perdeli sistem yapılabilir mi? Yönetmeliğin  4.3.4.3 maddesinde sadece çerçeve sistem dts 3 ve dts 4 de yapılabilir diyor.fakat perdeli+çerçeveli olunca durum ne oluyor? 1. Derece deprem bölgesi için soruyorum hocam.

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    22 Mayıs 2019, 06:30

    Hocam 1.derece deprem bölgesinde sınırlı sünek çerçeveli ve perdeli sistem yapılabilir mi? Yönetmeliğin  4.3.4.3 maddesinde sadece çerçeve sistem dts 3 ve dts 4 de yapılabilir diyor.fakat perdeli+çerçeveli olunca durum ne oluyor? 1. Derece deprem bölgesi için soruyorum hocam.

    Sınirli sünek betonarme  cercevelerin kullanilmasi TBDY2018 de epey kisitlandi.

    Özetlersek:

    DTS1a,DTS2a, DTS3a, DTS4a  olan binalarda, yani bina onem katsayisi 1.5 olan binalarda sadece cerceve yada perdeli/cerceveli sınırli sunek KULLANAMAZSSINIZ. Bu onemli binalar icin sınirlı sünek tamamen ortadan kaldırildı.

    Perdeli/cerceveli sınirlı sünek sistemi ise DTS1,DTS2,DTS3, DTS4 te kullanabilirsiniz. Ancak  bu durumda BYS’ niz 6 yada 7 yada 8 olmali.BYS niz 6 dan kucuk ise perdrli/cerceveli betonarme sinirlı sunek kullanamazssiniz. Bu durumdada normal sunek perdeleriniz  0.75Mo degerinden daha buyuk taban momenti almali…

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi