Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

  • Gönderen mehmet34 açık 8 Ocak 2019, 14:13

    Merhaba hocam yeni yönetmelikle alakalı 2 adet sorum olacak, yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

    1-DTS:1 BKS:3 H:12m tüm katları tek yönlü asmolen döşemeli sistemlerde taşıyıcı sistem A33 için tüm katlarda devam eden tek bir perde yapmamız yeterli midir?

    2-DTS:1 BKS:3 olan bina ve asmolen döşemeli sistem için BYS>6  ve HN<17.5m yazıyor. bina yüksekliği 30m olduğunu varsayarsak ilk 5 kat için asmolen sonrakiler için ys çerçeveli sistem ve  Mdev/Mo>0.75 maddesine uygun olarak tasarlasak böyle bir çözüm kabul edilebilir mi? yoksa 17.5m yüksek binalar için tek katı bile asmolen döşeme olsa yönetmeliğe aykırı olur mu?

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 9 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    9 Ocak 2019, 05:28

    Merhaba hocam yeni yönetmelikle alakalı 2 adet sorum olacak, yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

    1-DTS:1 BKS:3 H:12m tüm katları tek yönlü asmolen döşemeli sistemlerde taşıyıcı sistem A33 için tüm katlarda devam eden tek bir perde yapmamız yeterli midir?

    2-DTS:1 BKS:3 olan bina ve asmolen döşemeli sistem için BYS>6  ve HN<17.5m yazıyor. bina yüksekliği 30m olduğunu varsayarsak ilk 5 kat için asmolen sonrakiler için ys çerçeveli sistem ve  Mdev/Mo>0.75 maddesine uygun olarak tasarlasak böyle bir çözüm kabul edilebilir mi? yoksa 17.5m yüksek binalar için tek katı bile asmolen döşeme olsa yönetmeliğe aykırı olur mu?

    Merhaba

    Sorulariniz hakkindaki goruslerim  su sekilde:

    1…DTS1  de, tek yonlu asmolen dosemeli sistemlerde , SUNEKLIK DUZEYI YUKSEK perdeler kullanarak karma sistem yapmak zorundasiniz. Yani A24 kabul edeceksiniz(tablo 4.1) Bunu saglamak icinde perde adedi onemli degildir. Koyacaginiz perdeler XX yonunde ve YY yonunde ayri ayri olmak uzere, tabandaki toplam devrilme momentinin en az %75’ini almalidir(ALFA(S)=>0.75).  Bunu koyacaginiz pereelerin yeri ve ebatlari belirler. Nazen 3 perde bazen, 5 perde, bazen 15 perde gerekit. Hessplarsiniz ve bakarsiniz perdeler ne kadar moment almis. Hic bir hesabiniz perde adedine gore yorumlamayiniz. Perdelerin aldigi moment oranina gore yorumlayiniz.

    2…tek yonlu asmolen dosemeli cercevelerde dediginiz uzere 17.5 metre yukseklik kosulu var. Dolayisiyle 17.5 metreyi asmolen yapayim, ondan sonra plak sisteme geceyin 10-15 metrede oyle yapayim demek dogru olmaz.Eger tasiyici sistemde tek yonlu asmolen sistem varsa(1 kat, 2 kat vb…) yapacaginiz yukseklik 17.5m dir.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi