Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

  • Gönderen yusuff açık 16 Ocak 2019, 09:11

    4.4.3 de
    dts1 dts1a dts2 dts2a daki tüm binalar için düşey deprem kuvveti uygulamak zorundayız bunun dışında yapı içerisinde yine aynı maadede geçen kolonların düşeye göre eğimli vs gibi durumları olan tüm binalarda da düşey deprem uygulamak zorunda mıyız

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 9 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    16 Ocak 2019, 10:47

    4.4.3 de
    dts1 dts1a dts2 dts2a daki tüm binalar için düşey deprem kuvveti uygulamak zorundayız bunun dışında yapı içerisinde yine aynı maadede geçen kolonların düşeye göre eğimli vs gibi durumları olan tüm binalarda da düşey deprem uygulamak zorunda mıyız

    Nerede , hangi tür bina yapacak olursanız olun, dusey deprem hesabı yapmak zorundasiniz.Her bina icin bu zorunlu.

    Ancak DTS1,  DTS1a, DTS2,DTS2a olan binalarda depremden olusan ivmeler buyuk oldugundan bu binalarda ve egik kolon vb olan binalarda Dusey totresim modlari esas alinarak, modal analiz yapilarak , daha ayrintili dusey deprem hesabi yapilmasi zorunlu. Bunlar haricindeki diger tum binalarda ise, yine dusey deprem hesabi yapacaksiniz ama modal analiz falan yapmayacaksiniz,direkt yatay ivmenin(Sds) 2/3 unu sanki dusey ivme gibi kabul edip hesap yapacaksiniz. Yani her bina da dusey deprem hesabi var. Bir kisminda modal analizle bir kisminda yaklasik. Ama hepsinde var…

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi