• Ahmet Çelikollu

    Üye
    18 Ekim 2023, 03:39

    hocam iyi günler diliyorum;
    Taşıyıcı sistemde düşeyde düzensizlik olmaması için nelere dikkat etmeliyiz?

    Merhaba,

    Bildiginiz  uzere duseyde  duzensizlik  durumlari  TBDY2018 de  B tipi duzensizlikler  olarak belirlenmistir. Tasarladiginiz yapinizda  B tipi duzensizlik istemiyorsaniz asagida  belirttigim maddelere dikkat etmeniz gerekir:

    1…Tum katlarda  cerceve  bosluklarindaki duvar kesit alanlari birbirine  yakin olmali(ozellikle isyerlerinde hic duvar olmamasi, diger katlarda  yogun duvar olmasi duzensizlige sebep olur)

    2…Tasarladiginiz binanin tum kat yukseklikleri birbirine yakin olmali, en yuksek kat yuksekliginin  4/5 inden daha  düşük katlar ayni yapida olmamali(olmamasina dikkat edilmeli) Ornegin en yuksek kat yuksekliginin  5 metre  ise  yapida  en dusuk kat yuksekliginiz  5 x 4/5= 4 metre olmali, 4 metreden dusuk  katiniz olmamali.

    3… Kiris uzerine  kolon oturtulmamali.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi