Tarafından gönderildi büşra aaa üzerinde 6 Mart 2025, 01:04'deEND LENGHT OFFSET KOMUTUNU SAP2000’DE ELEMAN BİRLEŞİMLERİNİN SONSUZ RİJİT KABULU İÇİN Mİ KULLANIYORUZ? TAMAMEN RİJİT ALINACAK UZUNLUĞU NASIL TAYİN EDİYORUZ?
büşra aaa cevap verdi 10 ay, 1 hafta önce 2 Üyeler · 4 Yanıtlar- 4 Yanıtlar
END OFSET LENGHKOMUTUNU BIRLESIM BOLGELERINDE SONSUZ RJITLIK ICIN KULLANMAZSSINIZ. Cubuk elemanlar kullanarak yaptiginiz modelde, kesme kuvveti, moment degerlerini yazilim sizin cubuk elemanlarin akslarinin birkestigi yerdeki degerleri verir. Oysa sizin kullanacaginiz deger kirisin tam kolona birlestigi noktadaki kesme kuvveti ve moment degeridir, kirisin kolon icerisine girip kolon aksina ulastigi noktadaki deger degildir. Bu yuzden End ofset lenght komutunu kullanip automatic kutucugunu isaretlerseniz sap2000 size tam kirisin kolona birlestigi yerdeki momenti ve kesme kuvvetini verirki sizin aradiginiz budur, ysni dolu govde islem yapar. End offsetenght kutucugununun tinda rijitlik faktoru kutucugu vardir, eger bunu 1 yaparsani, birlesim bolgesini tam rijit kabul eymis olursunuz, tani ne olursa olsun birlesim bolgesinde sekil degisikligi pek olmaz ki bu dogru bir davranis degildir, literaturde rijitlik faktorunun (birlesim bolgesi rijitligi) 0,5 ile 0.75 arasinda olmasi gerektigi belirtilmistir, dolayisiyle rijitlik faktorunu de 0.5 girmek sap2000 de uygun olacaktir.
Aotomstic kutucugu isaretli ise end ofsett lenght komutu tam kiridin kolona birlestigi yeri dedigim gibi otomatik tespit eder. Automatic kutucugunun altinda manuel i ve j uclari icin girebileceginiz rijitlik bolumletide yer alir, isterseniz manuelde girebiliirsinix. Bu durumda diyelimki 30/80 bir kolona uzun yonde bir kiris baglandi. Bu kiris tam kolonun ortasindaki dusey aksa yani tam 40 cm sonraki aksa baglanir(kolon 80 lik aks 40 cm den gecer). Size ise tam kolonun basindaki, kirisin kolona birlestigi yerdeki moment/kesme kuvveti gerekir. Bu yuzden siz kirisin i ucuna 40 cm in kolonun icinde oldugunu belirymek icin ysni rijit oldugunu belirtmrk icin 40cm degerini girerdiniz. Automstic de bu 40 cm sap2000 tarafindan bulunur.
sağolun hocam. kutlu darılmazın sap2000 örnek kitabında; boşluklu perdeler arasındaki bağ kiriş için 1 metrelik kısmı sonsuz rijit tanımlamış. bunun sebebi perdelerin plan uzunluğunun 2 metre olması mı? (aks 1mden gececeği için?) Bir de burda oran olarak tanımlama var sap2000 v23te metre cinsinden istiyor.İkisinden de kasıt aynı değil mi?
Evet, size anlattigim sekilde bir modelleme yapilmis, düşünceniz dogru.
Hocam çok teşekkürler ayrıca şunu danışmak isterim; etkin kesit rijitlikleri lineer tasarımda yalnızca depremli yüklemelerde dikkate alınmalı ise sap2000de depremsiz yüklemelerdeki dizaynıma esas iç kuvvetleri hesaplarken (mesela 1.4g+1.6q kombinasyonunda oluşacak iç kuvvetler) atalet momenti katsayısının 1 olduğu duruma göre hesap yapılmasını nasıl sağlayacağız ?Yani Elemanlara etkin kesit rijitlik çarpanı tanımladıktan sonra 1.4g+1.6q yüklemesinde çatlamamış kesite göre hesap yapmasını nasıl sağlayabilirim?
Şimdiden teşekkürler kıymetli bilgileriniz için