  • Gönderen km61 açık 17 Nisan 2024, 12:01

    Merhaba hocam, bina perdemizin içerisinde binanın 3 adet ana kolonları mevcut ve projesinde 175 cm bırakıp 50 cm bindirme göstermiş perde içerisinde demirciler diğer kolonlarla karıştırıp projede 80 cm olan gizli kolonlar, ana kolonlar 90 cm bırakılmış.
    Manşon haricinde bütün filizler aşağıdan bağlanması bir çözüm müdür?
    Başka projelerde ise bina kolonları perde içinde aynı gizli kolon kadar filiz bırakılmış.

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    17 Nisan 2024, 13:48

    Merhaba hocam, bina perdemizin içerisinde binanın 3 adet ana kolonları mevcut ve projesinde 175 cm bırakıp 50 cm bindirme göstermiş perde içerisinde demirciler diğer kolonlarla karıştırıp projede 80 cm olan gizli kolonlar, ana kolonlar 90 cm bırakılmış.
    Manşon haricinde bütün filizler aşağıdan bağlanması bir çözüm müdür?
    Başka projelerde ise bina kolonları perde içinde aynı gizli kolon kadar filiz bırakılmış.

    Merhaba

    Kolonlarda  bindirmenin  nerede yapilacagi  acikca  belirtilmidtir ve orta 1/3  kisimda  yapilmalidir. Kolonlar bir yonde perde  icerisindede kalsa  diger yonde kolon gibi calisirlar(xx veya yy).  Kolonlarin dusey donatilarinin alt bolgede baglanmasi/eklenmesi  yonetmelige  uygun degildir  cözüm degildir.