    Hocam merhaba. Aslında sadece 1 villalık bir proje olsa da projede 10 metre civarında kazı yapılması gerekiyor arazi eğiminden dolayı. Bu nedenle parsel sınırına fore kazıklı iksa sistemi tasarlanmış. Fakat bir bodrum yapılıp ondan sonrası parsel sınırına kadar tesviye gözüküyor mimari projede. Bu durumda bu fore kazıklar inşaat bittikten sonra da 4 metrelik bodrum kısmına yapılacak geri dolgudan sonra 6 metre toprak taşıyacak. Bu durumda nasıl bi yol izlenebilir? Fore kazıkların hemen önüne istinat duvarı mı yapılmalı ya da fore kazıklar sonrasında da toprak taşıyacak şekilde tasarlanabilir mi, ne önerirsiniz? Teşekkürler.

    Ahmet Celikkollu cevap verdi 2 haftalar, 4 gün önce 2 Üye · 2 Yanıtlar
  • 2 Yanıtlar
  • nikola

    Üye
    24 Nisan 2025, 14:28'de

    Hocam geoteknik müellifi zaten 4-5 metre gömüleceği için o yükseklikteki bir istinat duvarı yerine fore kazık tercih ettiğini ve daha güvenilir olduğunu söyledi.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    26 Nisan 2025, 10:52'de

    Eger kazıklarda yeterli kök boyu hesaplanmışsa yada yatay halatlarla toprak icin ankrajlanma yapilmissa/yapilacaksa ve tüm bu hesaplarda kalicilik nedeniyle deprem hesabida yapilip tasarlanmissa/tasarlanacaksa bu kaziklar toprak dayanma yapisi olarakta kullanilabilir.