Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

  • Gönderen Mühendislik Öğrencisi açık 13 Temmuz 2023, 14:30

    Hocam merhabalar. Donatıların gönyelenmesi ile alakalı iki sorum olacaktı. Şimdiden teşekkür ederim.

    1…
    Sol kirişten gelen montaj donatıları, en dıştaki montaj donatısından sonra gönyelenmek yerine daha önceki kısımda gönyeleme yapılmış. Gerekli kenetlenme boyu sağlandığı takdirde bu şekilde yapılmasının herhangi bir sakıncası var mıdır, yoksa her halükarda en dıştaki montaj donatısından sonra mı gönye yapılmalıydı?

    2…
    Yukarıdaki soruya benzer bir soru olarak: döşeme donatılarının gönyesi yapılırken en dıştaki montaj donatısından sonra gönye verilmesi daha sağlıklı olmaz mı? Resimdeki gibi yapılması herhangi bir olumsuzluk oluşturur mu?

    yusufank yanıtladı 3 yıl, 3 ay önce 0 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • yusufank

    Misafir
    14 Temmuz 2023, 08:21

    Hocam değerli bilgilerini aktaracaktır,

    Benim fark ettiğim, bu şekilde olduğunda vibratörleme işlemi için faydalı alanınızın daralmış olması, bu nedenle paspayı kuralları çerçevesinde kalıba yakın bölgelerde gönye uygundur, vibratör betonun yerleşmesi, beton içerisindeki hava kabarcıklarının karışımdan uzaklaştırılması için önemli bir işlem, beton dökümü gibi stresli bir ortamda ne kadar bu alanların geniş bırakılması hem pompadan beton aktarımı ve hem de asıl elemanların beton yerleşimi konularında daha mantıklı olacağıdır. Birde sizlerden ricam etriyelerin her iki ucunda 135 derece kancaya riayet edilmesi…

    Saygılarımla…

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi