Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Hareketli yük seçimi
Hareketli yük seçimi
Gönderen charli açık 9 Şubat 2025, 18:40merhaba ahmet hocam, ts498 de wc ler için hareketli yükü ne almamız için kesin bir hüküm yok galiba buna göre wclerdeki hareketli yükü kaç almam lazım.
Ahmet Çelikollu yanıtladı 1 yıl, 8 ay önce 2 Üyeler · 1 Yanıtla- 1 Yanıtla
Standartlarin/yonetmeliklerin hwr özel duruma cevap vermesi beklenemez. Standartlar/yönetmelikler size esası söyler, siz bu esasa gore çikarim yaparsiniz.
Konut ve konut türu yapilarda hareketli yükün 200 kg/m2 olacagi TS498 de belirtilmistir. Wc/banyo gibi yerler konut icerisinde ise bu bolumde ikamete ayrilan konutun bir parcasi oldugundan 200kg/cm2 almaniz gerekir. Ayni sekilde cami, tiyatro gibi yerlerde tasarlayacaginiz bir binada hareketli yuklerin 500 kg/m2 olacagi belirtilmistir, cami, tiyatro gibi binalarin iclerinde tasarlayacaginiz wc lerde, caminin/tiyatronun/toplanti salonunun bir parcasi oldugundan buralarda da hareketli yükü 500 kg/m2 almanız gerekir.