Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

Medeniyet Mühendisleri Forums Ahmet Çelikkollu Hcr kritik perde yüksekliği

  • Hcr kritik perde yüksekliği

    Tarafından gönderildi alper üzerinde 6 Nisan 2025 at 15:09

    iyi günler hocam. kat yükseklikleri 3 metre olan bodrumlu bir yapıda kritik perde yüksekliğini hesapladık ve 6 metre olarak belirledik diyelim. bu 6 metreyi bodrum kat üstünden itibaren olarak mı alacağız yoksa bodrum kat yüksekliği ile bodrumun üstündeki katın yüksekliğini mi alacağız?

    Ahmet Celikkollu cevap verdi 1 year, 1 month ago 2 Üyeler · 1 Cevaplamak
  • 1 Cevaplamak
  • Ahmet Celikkollu

    Member
    7 Nisan 2025 at 08:31

    Eger rijit bodrum katının yok ise yani bodrum katın 3 yanini perde ile cevirmemisseniz (periyot sarti saglanmiyorsa) kritik perde yuksekligi temel kirisi/radye temel ustunden başlar. Ana rijit bodrum katınız var ise yani bodrumun 3 yanını perde ile cevirmisseniz(periyot sarti saglaniyor) bu durumda kritik perdeniz rijit bodrum ÜSTUNDEN itibaren baslar. Çünkü rijit bodrumlar adeta zeminle beraber hareket eder/zeminin parcasi gibi hareket eder ve bina deplasmani rijit bodrum ustunden itibaren baslar. Kritik kesitlerde rijit bodrum ustunde oluşur.

Yanıtlamak için giriş yapın.