    Gönderen Ahmet Dener (İnş. Müh.) açık 19 Nisan 2023, 23:29

    Hocam acaba ben mi tam anlayamadım yardımcı olursanız sevinirim.

    Tbdy 2018 deki

    4.9.2.2 – Tüm katlar için hesaplanan (X)
    II,i θ ‘lerin maksimum değeri (X)
    II,max θ ‘ın Denk.(4.36)’da
    verilen koşulu sağlaması durumunda, ikinci mertebe etkilerinin tasarıma esas iç kuvvetlerin
    hesabında gözönüne alınması gerekli değildir.

    θ(X)II,max≤ 0.12 D/(Ch R)

    İle Ts500 deki

    7.6.2.1 – Yanal Ötelenme Ölçütü
    Yapı sistemi içinde yatay kuvvetlere karşı yeterli rijitlik sağlayan perde duvar veya benzeri elemanlar varsa,
    yanal ötelenmenin önlenmiş olduğu varsayılabilir. Doğrusal malzeme davranışı varsayımı ile yatay ve düşey
    yükler altında yapılan ikinci mertebe yapısal çözümlemeden elde edilen kolon uç momentlerinin, aynı
    varsayımlar ve yükler altında yapılan birinci mertebe çözümlemesinden elde edilen kolon uç momentlerinden
    en çok %5 kadar farklı olduğu durumlarda, yanal ötelenmenin önlenmiş olduğu kabul edilebilir.

    İkinci mertebe çözümlemesi yapılmıyorsa, yapının herhangi bir katı için taşıyıcı sistemin bütünü gözönünde
    tutularak hesaplanan duraylılık (stabilite) göstergesi aşağıda belirtilen sınırı aşmadığı durumlarda da, o katta yeterli rijitlik bulunduğu ve yanal ötelenmenin önlenmiş olduğu varsayılabilir.

    ϕ=1.5 Δi ∑(Ndi/li)/Vfi≤ 0,05

    Bu iki kontrol birbirinden farklı şeylerden mi bahsediyor. İkisini de ayrı ayrı kontrol etmemiz gerekir mi?

    Ahmet Dener (İnş. Müh.) yanıtladı 3 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
  • 2 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    20 Nisan 2023, 07:15

    Hocam acaba ben mi tam anlayamadım yardımcı olursanız sevinirim.

    Tbdy 2018 deki

    4.9.2.2 – Tüm katlar için hesaplanan (X)
    II,i θ ‘lerin maksimum değeri (X)
    II,max θ ‘ın Denk.(4.36)’da
    verilen koşulu sağlaması durumunda, ikinci mertebe etkilerinin tasarıma esas iç kuvvetlerin
    hesabında gözönüne alınması gerekli değildir.

    θ(X)II,max≤ 0.12 D/(Ch R)

    İle Ts500 deki

    7.6.2.1 – Yanal Ötelenme Ölçütü
    Yapı sistemi içinde yatay kuvvetlere karşı yeterli rijitlik sağlayan perde duvar veya benzeri elemanlar varsa,
    yanal ötelenmenin önlenmiş olduğu varsayılabilir. Doğrusal malzeme davranışı varsayımı ile yatay ve düşey
    yükler altında yapılan ikinci mertebe yapısal çözümlemeden elde edilen kolon uç momentlerinin, aynı
    varsayımlar ve yükler altında yapılan birinci mertebe çözümlemesinden elde edilen kolon uç momentlerinden
    en çok %5 kadar farklı olduğu durumlarda, yanal ötelenmenin önlenmiş olduğu kabul edilebilir.

    İkinci mertebe çözümlemesi yapılmıyorsa, yapının herhangi bir katı için taşıyıcı sistemin bütünü gözönünde
    tutularak hesaplanan duraylılık (stabilite) göstergesi aşağıda belirtilen sınırı aşmadığı durumlarda da, o katta yeterli rijitlik bulunduğu ve yanal ötelenmenin önlenmiş olduğu varsayılabilir.

    ϕ=1.5 Δi ∑(Ndi/li)/Vfi≤ 0,05

    Bu iki kontrol birbirinden farklı şeylerden mi bahsediyor. İkisini de ayrı ayrı kontrol etmemiz gerekir mi?

    Deprem yonetmeligi her zaman önceliklidir.  Ts500 deki ve tbdy2017 de bahsedilen  durum esasta ayni. Siz  ikinci mertebenin  onemli olup olmadigina  TBDY2018 teta  katsayisina  gore  karar vereceksiniz.  Ts500deki  durum  yonetmeliklere  bu ikinci mertebe etkisi bu kadar  girmemisken  konulmus  bir  maddeydi. Sonuc olarak ikinci nertebe etkisinin  degerine  tbdy2018  e  gore  bakacaksiniz.

  • Ahmet Dener (İnş. Müh.)

    Misafir
    20 Nisan 2023, 10:35

    Teşekkür Ederim Hocam Kolay Gelsin

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi