Keyifli Forumlar

Yanıtları bulun, sorular sorun ve dünyanın dört bir yanındaki
topluluğumuzla bağlantı kurun.

  • İlk periyodun burulma çıkması

    Gönderen zana açık 7 Aralık 2018, 09:59

    Hocam ilk periyodun burulma olmaması İçin ne yapmalıyız.Bazen mimari projeden kaynaklı dört köşeye  perde koyamıyoruz ve kolonları simetrik yapamıyoruz.  Böyle durumlarda birinci periyot burulma çıkıyor ne yapabiliriz

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    7 Aralık 2018, 11:07

    Hocam ilk periyodun burulma olmaması İçin ne yapmalıyız.Bazen mimari projeden kaynaklı dört köşeye  perde koyamıyoruz ve kolonları simetrik yapamıyoruz.  Böyle durumlarda birinci periyot burulma çıkıyor ne yapabiliriz

    Burulma olmasini istemeyiz. Birtakim calismalarla burulmayi ortadan kaldirabilirz yada etkisini azaltabiliriz.

    Bazi parseller/yapilar oyle bicimsizdir ki ne yapsaniz burulmayi onlemeyebilirsiniz. Burulma nedir bir hatirlayalim.Bir deprem yönu,  icin  Herhangi bir kattaki kolonlar deplasman yapar(alt kat’a gore deplasman yani goreli oteleme). Bu deplasmanlar az cok farklidir. Bir de o kat’in yaptigi ortalama bir deplasman vardir(kattaki kolonlarin deplasmanlarini toplayip, kolon sayisina bölün) .Katta buldugunuz bu ortalama deplasman, kolonlarin her birinin tek tek yaptigi deplasmana yakin olmalidir.ideali esit olmasidir ama tabi bu mumkun degil. Dolayisiyle  bu deferlwri yakin tutmak yeterlidir.Zaten mantik olarakda kolonlar cok farkli deplasmana yoneliyorsa kat duzleminde bir burulma oldugu asikardir.

    Tedbir olarak kolonlarin birbirine yakin deplasman yapacagi sistemler secmek gerekir, rijitlikleri yaymak gerekir. Koselere perde koymak yada uzun eleman koymak bir tedbirdir.Ama dediginiz gibi bunu her zaman yapamazssiniz. Burulma istemiyorsaniz yapida bir -iki adep perde kullanmamalisiniz. Mesela bazen sadece asansor icin perde kullaniliyor, baska da perde yok, bunu yapmamalisiniz, asansor etrafinda da perde kullanmamalisiniz. Perde kullanacaksaniz her iki yonde de 3 er, 4 er perde kullanmalisiniz yada hic kullanmamalisiniz, burulmanin en buyuk nedenlerinden biri bu konyrolsuz perde.Rijitligi homojen dagitalim dedik. Bazi bolgelerde yogun kolon koymaniz gerekirken bazi bolgelerde de seyrek koymaniz gerekebilir. Bu da rijitlik degisimidir. Bu durumlarda da  sık kolon koyacaginiz bolgedeki kolon ebatlarini küçük tutup, seyrek kolon olan bolgede ise kolon ebatlarini buyuk tutabirsiniz. Kolonlariniz da mumkun mertebe dairesel yada, eni boyuna yskin secilmeli. Her zaman kare secemezsiniz ama en azindan ebatlari yakin secebilirsiniz. En dıs kisimlara perde koyamiyorsaniz, uzun eleman koyamiyorsaniz bir ic aksa uzun kolonlari yerlestirebilirsiniz. Uzun kolonlariniz yada perdeler merkezde degil, merkezden uzak konuslandirilmalidir. Mesela 30/150,30/120 vb…Birde ozellikle binada girinti cikintinin oldugu yerlerde(kose olmasi gerekmez) mumkun mertebe uzun kolon koymaniz yarariniza olacaktir. Bu calismalarla en azindan burulma moduna katilan kutleyi azaltabilirsiniz. Soyle bir bilgide  eteyim. Birinci mod burulma da olsa bu moddaki %70kutle katilim olmasi ile, bu moddaki kutlle katilimin %40 olmasi ayni sey degildir. Burulma moduna mumkun mertebe az kutle katilmalidir. Neden 1.modda burulma istemiyorsunuz, katilan kutle fazla oldugu icin…