  • Gönderen VeyselGültay açık 14 Ağustos 2024, 13:26

    Hocam merhabalar öncelikle iyi günler . Eğimli bir arazide istinat duvarı yapmaktayız . İstinat duvarının üst kısmı sabit olup temel kısmı eğimli olarak projelendirilmiş . En yüksek kesitten tüm hesaplar yapılıp düşük kesitler güvenli tarafta kalındığından hesaplanmamış . Bu uygulama doğru mudur ? İstinat duvarının üstü sabit tutulup temel yani pabuç kısmı eğimli yapılabilir mi ?

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 2 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    14 Ağustos 2024, 14:00

    Hocam merhabalar öncelikle iyi günler . Eğimli bir arazide istinat duvarı yapmaktayız . İstinat duvarının üst kısmı sabit olup temel kısmı eğimli olarak projelendirilmiş . En yüksek kesitten tüm hesaplar yapılıp düşük kesitler güvenli tarafta kalındığından hesaplanmamış . Bu uygulama doğru mudur ? İstinat duvarının üstü sabit tutulup temel yani pabuç kısmı eğimli yapılabilir mi ?

    Merhaba,

    Bina temelleri dahil istinat yapilarinda da egimli temel mumkun olmakla birlikte cok riskli. Bu durumlarda sadece  en yuksek kesite gore tasarim yapmak dogru degil. Bu tip durumlarda  ozellikle  KAYMA HESABI ISTINATIN STABILITESI ICIN ONEMLI.  Zemin  cinsine ve istinat egim acisina gore duvar temelinin zemin ile birlestigi yerdeki  kayma hesabini cok iyi yapmali/kontrol etmelisimiz. Ayrica zemin tasima gucu de bu egime gore hesaplanmalidir. Bu durumlarda(egimli durumda) normal kuvvetin tamami surtunmeye katilmaz.Surtunme kuvveti bildiginiz uzere (mü) x N ifi,  egimden dolayi N nin  bilskesinin hesaba girecegi ve bu deger kucuk olacagindan kisacasi surtunme kuvveti  azalacagindan kayma guvenligine de cok dikkat etmeisiniz(bahsettigim kayma guvenligi dolgu yonundeki degil egime paralel duvara paralel kayma gubenligi, ayni kotta temel olan istinatlarda bu yondeki kayma guvenlik hesabi yapilmaz, bu duvar icin siz yapmalisiniz). Duvarin kendisi en yuksek yere gore  tasarlanabilir., kayma guvenligini  sagladiktan sonrs.  Bolum bolum dilatasyon birakilip  kota gore  parcalarin ayni kotta temellerinin olmasini oneririm(10 m de bir  dilatasyon)

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi