  • Gönderen Muhammedinann açık 16 Aralık 2023, 11:45

    Hocam merhaba hayırlı günler. Bir projemizde idare kademeli temel istemekte ve otoparkı tamamen gömülü şekilde istemektedir. Burada binanın temeli ile otopark üst döşemesi arası mesafe 122cmdir. Binanın temel uygulayacagı binlerce ton yük toprak itkisi olarak otopark temeline etki etmez mi? Mesafe oldukça az ve buna ilaveten bir önlem de mimariye göre gözükmemektedir. Saygılar.

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    16 Aralık 2023, 17:55

    Hocam merhaba hayırlı günler. Bir projemizde idare kademeli temel istemekte ve otoparkı tamamen gömülü şekilde istemektedir. Burada binanın temeli ile otopark üst döşemesi arası mesafe 122cmdir. Binanın temel uygulayacagı binlerce ton yük toprak itkisi olarak otopark temeline etki etmez mi? Mesafe oldukça az ve buna ilaveten bir önlem de mimariye göre gözükmemektedir. Saygılar.

    Merhaba,

    Binanin oturdugu yuzeyden otooark yan duvari boyunca  ka x q  kadar  duzgun yayili surşarj yükü  etki eder. q  yuku  kat basina 1 t/m2 alabilirsiniz. Yandaki bina 4 katli ise  q=4×1=4t/m2,  yandaki bina 5  katli  ise  q=5t/m2 dir. Ka  yi da yaklaşik  0.333  alabilirsiniz veya 16.bolume  gore  hesaplayabilirsiniz.  Bu yük  otopark yan yuzeyine  DUZGUN YAYILI YÜK OKARAK YUKARIDAN ASAGI AYNI DIDDETTE  ETKIR.