Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › KAPALI ÇIKMA KOLONLARDA KUŞATILMIŞ KOLON ŞARTI

  • KAPALI ÇIKMA KOLONLARDA KUŞATILMIŞ KOLON ŞARTI

    Gönderen 3e açık 29 Kasım 2023, 07:30

    İyi günler Ahmet Hocam 12 mayıs da çıkan yönetmelikte çıkan ilave maddede   
    ”Kapalı çıkma yapılabilen binalarda ise; çıkmayı teşkil eden konsolun mesnetlendiği/bağlantılı olduğu düşey taşıyıcı elemanların, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki Esasların 7.5.1 maddesinin (a) bendi kriterlerine uygun kirişler ile birbirine bağlanması suretiyle çerçeve teşkil edilmesi zorunludur.” ifadesi yer almaktaydı.

    Bahsedilen ilgili 7.5.1 maddesinin a bendi ise ”Kirişlerin kolona dört taraftan birleşmesi ve her bir kirişin genişliğinin birleştiği kolon genişliğinin 3/4’ünden daha az olmaması durumunda, kolon-kiriş birleşimi kuşatılmış birleşim olarak tanımlanacaktır.” denmektedir.

    Burdan benim anladığım kapalı çıkmada olan kolonlara bağlanan kirişlerin en az o kolonun %75 i genişliğinde olacak. Yani 40 x 40 kolon diyelim buna giren girişlerin en az 30 cm olacak. Ya da kolon 50 lik olursa 3/4 den kiriş genişliği 38 cm olacak. Doğru mu anlamışım siz  ne düşünüyorsunuz ?

    3e yanıtladı 2 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
  • 2 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    29 Kasım 2023, 09:16

    İyi günler Ahmet Hocam 12 mayıs da çıkan yönetmelikte çıkan ilave maddede   
    ”Kapalı çıkma yapılabilen binalarda ise; çıkmayı teşkil eden konsolun mesnetlendiği/bağlantılı olduğu düşey taşıyıcı elemanların, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki Esasların 7.5.1 maddesinin (a) bendi kriterlerine uygun kirişler ile birbirine bağlanması suretiyle çerçeve teşkil edilmesi zorunludur.” ifadesi yer almaktaydı.

    Bahsedilen ilgili 7.5.1 maddesinin a bendi ise ”Kirişlerin kolona dört taraftan birleşmesi ve her bir kirişin genişliğinin birleştiği kolon genişliğinin 3/4’ünden daha az olmaması durumunda, kolon-kiriş birleşimi kuşatılmış birleşim olarak tanımlanacaktır.” denmektedir.

    Burdan benim anladığım kapalı çıkmada olan kolonlara bağlanan kirişlerin en az o kolonun %75 i genişliğinde olacak. Yani 40 x 40 kolon diyelim buna giren girişlerin en az 30 cm olacak. Ya da kolon 50 lik olursa 3/4 den kiriş genişliği 38 cm olacak. Doğru mu anlamışım siz  ne düşünüyorsunuz ?

    Yonetmeligi yanliş yorumlamissiniz
    Asagidaki  videoyu  izleyin.

  • 3e

    Misafir
    30 Kasım 2023, 07:15

    Yonetmeligi yanliş yorumlamissiniz
    Asagidaki  videoyu  izleyin.

    Anladım hocam ben o kolona bağlanan bütün kirişleri kapsar diye düşünmüştüm, sadece kapalı çıkmada ki ara kirişler için geçerliymiş.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi