Kapalı Çıkma Yönetmelik
Ahmet bey merhabalar, yapı denetim ile bir uyuşmazlığa düştük bu konuda görüşlerinizi almak isterim. 2 katlı bir villa yapısında 1 m’lik kapalı çıkmam var. Yapı denetim bana dediği yönetmeliğin 7.5.1 a bendindeki 3/4 oranını sağlamalısın kolon yerine perde yap diye diretiyor.
Benim size sormak istediğim yada konuyu ben mi yanlış anlıyorum
bana söyledikleri madde bu
Yönetmelikte ” zemin+4 katı geçmeyen binalarda ise kapalı çıkma yapılması durumunda; çıkmayı teşkil eden konsolun mesnetlendiği/bağlantılı olduğu kolonların, türkiye bina yönetmeliğinin eki esaslarının 7.5.1 maddesinin a bendi kriterlerine uygun kirişler ile birbirine bağlanması suretiyle çerçeve teşkil edilmesi zorunludur.
>>>>>> 7.5.1 (a) kirişlerin kolona dört taraftan birleşmesi ve her bir kirişin genişliğinin birleştiği kolon genişliğinin 3/4’ündene az olmaması durumunda, kolon kiriş birleşimi kuşatılmış birleşim olarak tanımlanacaktır. ( ve kullanıldığı için hem dört taraftan birleşmesi hemden 3/4 sağlaması lazım 2’sinden biri olsada kuşatılmamış sayılıyor benim anladığım )
(b) yukarıdaki koşulları sağlamayan tüm birleşimler kuşatılmamış birleşim olarak tanımlanacaktır.Bunun sonucu olarak da
kuşatılmış ise ve< 1.7 x bj x h x (fck)^1/2
kuşatılmış ise ve< 1.0 x bj x h x (fck)^1/2Yapı denetimin anladığı; her ne olursa olsun kapalı çıkma yapıyorsan kapalı çıkmanın olduğu bölümde 3/4 kuralına uymak zorundasınBenim yönetmelikten anladığım kapalı çıkma yapabilirsin ama kuşatılmış kolon şartlarını sağlamıyorsan:
ve < 1.0 bj x h x (fck)^1/2 şartını sağlamak zorundasın ( yani kapalı çıkmanın olduğu bölümden bu şartı sağlayamıyorsan kesme kuvvetlerinde artış yaparım diyor yönetmelik ) benim analizlerimden kontrol kuşatılmamış kolona göre ve<1.0xbjxhz(fck) ye göre kontroller yapılıyor.burdaki asıl mantık Ve kesme kuvveti değil mi yoksa benim bakış açım mı yanlış