Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

  • Gönderen sacikyunus açık 14 Kasım 2018, 08:05

    merhaba hocam
    21 katlı bir yapıyı karma çözmek istiyoruz yanlız taban kesme kuvvetinin min yüzde 40 ını perdelrin karşılamasını istiyor yönetmelik .Bu oranı manuel olarka değiştirmebilirmiyiz. Yoksa bu yapıyı yüksek sünek çözme zorunluluğumuz mu var

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    14 Kasım 2018, 10:29

    merhaba hocam
    21 katlı bir yapıyı karma çözmek istiyoruz yanlız taban kesme kuvvetinin min yüzde 40 ını perdelrin karşılamasını istiyor yönetmelik .Bu oranı manuel olarka değiştirmebilirmiyiz. Yoksa bu yapıyı yüksek sünek çözme zorunluluğumuz mu var

    Merhaba.

    Karma yapida en az %40’inin perdelerle karsilanmasi zorunlu. Zaten karma yapinin amaci yuksek sunek perdelerle,  normal sunek cerceveleri(kolon ve kiris) birlikte kullanmak. Dolayisiyle yuksek sunek perdeler en az %40 almali. Bunu elle vb degistiremezssiniz. Perdelerin yuzde kac kesme kuvveti alacagi statik dinamik hesap sonucunda belli olur. Sizin perdelerin aldigi kesme kuvveti orani bir yonde %17, diger yonde %24.. dolayisiyle uetersiz, %40 tan kucuk. Karma cozmek istiyorsaniz yapiniza her iki yonde de ilave perdeler koyup , perdelerin alacagi kesme kuvvetlerini artiracaksiniz, %40’a getireceksiniz. Yok ben perde koymam diyorsaniz o zaman yuksek sunek cozmek zorundasiniz…

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi