Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Kesiti değişen düşey elemanlar
Kesiti değişen düşey elemanlar
Gönderen Htc açık 5 Ağustos 2024, 15:41Merhaba hocam 8 nk bir yapı dizayn edeceğim zemin ve 1. Nk dükkan olarak imal edilecektir burada bölme duvarlar ve kiriş üzeri duvar olmayacağı için zayıf kat düzensizliğini düşünerek dükkan katlarındaki düşey elemanları nk göre büyük yapmayı düşündüm ancak burada da farklı sıkıntılar olabilir donatı dizaynı açısından ve donatıların eğim verilerek küçültüldüğünü biliyorum düşey donatıların yerleştirilmesinde yönetmeliğin öngördüğü ekstra tedbirler var mı? Bir ilgili idare üst kat kolon etriyelerinin alt katta 120 cm devam ettirilmesini önermişti bu konuda sizin fikriniz nedir? Yoksa kesitler ile oynamayarak en olumsuz duruma göre mi dizayn yapmalıyım?
Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 2 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar- 5 Yanıtlar
Merhaba hocam 8 nk bir yapı dizayn edeceğim zemin ve 1. Nk dükkan olarak imal edilecektir burada bölme duvarlar ve kiriş üzeri duvar olmayacağı için zayıf kat düzensizliğini düşünerek dükkan katlarındaki düşey elemanları nk göre büyük yapmayı düşündüm ancak burada da farklı sıkıntılar olabilir donatı dizaynı açısından ve donatıların eğim verilerek küçültüldüğünü biliyorum düşey donatıların yerleştirilmesinde yönetmeliğin öngördüğü ekstra tedbirler var mı? Bir ilgili idare üst kat kolon etriyelerinin alt katta 120 cm devam ettirilmesini önermişti bu konuda sizin fikriniz nedir? Yoksa kesitler ile oynamayarak en olumsuz duruma göre mi dizayn yapmalıyım?
Merhaba,
Ankadigim kadariyla zayif kat söz konusu, belirtmemissiniz ama kat yukseklikleri fazka ise yumusak katta söz konusu olabilir. Dusunceniz dogru, bu katlarda zayif kat onune vecmek icin dusey elemanlar biraz buyutulebilir, ancak bu buyutmeleri mumkun mertebe simetrik yapin, yani kolonlari tek yonden degil iki yonden buyutun, kolon esas akskari cakışık olsun. Eger dusey donatilar 1/6 icerisinde ise buketek devam edebilir, egim 1/6 dan buyukse kolon dusey donatilari bukulur ust kat ivin yeni donatilar asagi inecek sekilde duz birakilir, kolonlarin tamamini sıklastirma yapabilirsiniz yaklasiminiz dogru

Htc
Misafir5 Ağustos 2024, 21:13Hocam peki böyle durumlarda düşey elemanların kesit alanını artırmak adına zayıf yumuşak kat oluşabilecek kısımlarda üst katlarda devam etmeyen kolon perde eklemek de uygulanabilir mi?
Hocam peki böyle durumlarda düşey elemanların kesit alanını artırmak adına zayıf yumuşak kat oluşabilecek kısımlarda üst katlarda devam etmeyen kolon perde eklemek de uygulanabilir mi?
Bu tip calısmalari konyrollu yapmak gerekir. Kat kesme alanini hesaplarsiniz, ust katin kesme alanini hesaplarsiniz(duvarlar dahil) , ne kadarlik bir sorun varsa bu ba baglanda bir buyutme yaparsiniz, buna yakin bir buyutme yaparsiniz. Ayrica şunu belirteyim , zemin katlar deprem kuvvetkerinin buyuk oldugu en riskli katlar bu bahsettigijiz proje degil tum projelerijizde sadece zemin kata gelen deprem kuvvetlerini 2 ile carpip bir deprem tediri buyutme katsayisi dahi uygulayabilirsiniz, boyle bir buyitmenin tum binalarda zemin katlar icin yonetmelige/yonetmeliklere gitecegi kanaatindeyim. Tabi bunun icin tbdy2018 de boyle bir buyutme yok, kullandiginiz genel
Yazilimlarda zemin kattaki bu deprem buyutmelerine uygun olmayabilir. Ancak dedigim gibi her halukarfa zemin kat deprem tesirlerinin 2 kat buyutulerek uygulanmasi yararli bir uygulama.
Htc
Misafir6 Ağustos 2024, 19:59hocam peki r katsayısının b1 düzensizliğinde 0.6 ile 0.80 arasında olması durumunda 1.25nci ile çarpılmasıda daha fazla deprem kuvvetine maruz bırakmak anlamına geldiğini düşünürsek zemin kat üzerine oturan binalar için sizce yeterli olmadı mı yoksa tasarımda dolgu duvarlar kiriş üzeri duvar yükleri irdelenmediği için mi bu sonuçlar doğmuştur?
hocam peki r katsayısının b1 düzensizliğinde 0.6 ile 0.80 arasında olması durumunda 1.25nci ile çarpılmasıda daha fazla deprem kuvvetine maruz bırakmak anlamına geldiğini düşünürsek zemin kat üzerine oturan binalar için sizce yeterli olmadı mı yoksa tasarımda dolgu duvarlar kiriş üzeri duvar yükleri irdelenmediği için mi bu sonuçlar doğmuştur?
TBDY2018 deki yaptirimlar genelde kuvvet artirmaya dayalidir, bu sekilde duzensizlikler dahil birtakim olumsuzluklarin dikkate alinabilecegi düşünülmudtur. Meseka 4/5R konusu gibi, meseka bahsettiginiz zayif kat durumunda R katsayisinin 1,25nci ile carpilmasi gibi, Tasarim kuvvetini artiriyorsunuz ve bu tip sorunlari bertaraf ettiginixi varsayiyorsunuz. Oysa gercekte durum bu kadar basit degil konu sadece kuvvet artirimiyla cozulecek konu degil ve betonarmede nalesef hersey hesap degil. Isin icine goreli otelemeler girer(hesaplariniz harici buyuyen), şekil degustirmeler girer, bazen ikave eksatrisiteler dogar, siz sadece kuvvrti belli oranda artirip dagitarak bunlarin onlemini alamazssiniz. Bu yuzden duzensizliklerden kacmakta fayda var. Ne yaparsaniz yapin duzdnsizlikleri hesaba yansitmsniz tam anlamiyla mumkun degil, en iyisi duzensizlikleri bastan onlemek..
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.