Gönderen akaratay açık 25 Kasım 2019, 11:48Ahmet bey kolonlarda kesme güvenliği kontrolünde bir D ile artırılmıs iç kuvvetlerden 2 kapasite momentlerden küçük olanı alıyoruz. mantıken büyük olanı almamız gerekmezmi güvenlik açısından
tesekkürler..Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar- 5 Yanıtlar
Ahmet bey kolonlarda kesme güvenliği kontrolünde bir D ile artırılmıs iç kuvvetlerden 2 kapasite momentlerden küçük olanı alıyoruz. mantıken büyük olanı almamız gerekmezmi güvenlik açısından
tesekkürler..Sorunuza şoyle cevap vereyim. Bir kolona dusey yuklerle beraber depremden gelen kesme kuvvetini de D ile carpip etkittiniz. Bu kuvvet buyutulmus kuvvettir. Yani sizin kolonunuzda taş catlasa bu kadar kesme kuvvrti olusabilir. Bundan buyuk kuvvet olusmaz. Bu kuvvet 5 birim olsun. Sonra kolona koydugunuz dusey donatilarin moment kapasitesine gore bir kesme kuvveti bulun. bu kesme kuvveti de 6 birim olsun, 7 birim olsun yada 10 birim olsun. Siz dusey kolon donatilarini artirfikca bu kesme kuvvrti hessbinizda buyur. Zaten en kotu durumds, tas catlada D ile artirsaniz da o kolonda 5 birim kuvvrt olusuyorken , moment kapaditedi nedeniyle 10 birimlik etriye koymanin anlami var mi? Tabi ki yok. Bu yuzden kucuk deger domine eden degerdir.

yusufank
Misafir28 Kasım 2019, 12:02Ahmet hocam merhaba,
Kolonlarda enine donatı hesabında en kritik kombinasyonun oluşturduğu maksimum kesme kuvvetini D, dayanım fazlalığı katsayısı ile artırıp kolon/perde kesme bölgelerindeki enine donatıların hesabında bu maksimum kesme kuvvetini taşıyabilecek şeklinde, sonlu elemanlar paket programlarla analiz ettiğimizi düşünüyorum. Bunun yanı sıra boyuna donatıların taşıyacağı momenti düşey elemanın boyuna bölüp elde ettiğimiz kesme kuvvetini pek anlayamadım etriye hesabında (yani boyuna donatının taşıdığı kapasite momentinin ne ilgisi var enine donatı hesabıyla), TBDY 2018’de bununla ilgili birşey göremedim. Müsait zamanınızda bu konuda kısa bir bilgi verirseniz sevinirim. SaygılarımlaAhmet hocam merhaba,
Kolonlarda enine donatı hesabında en kritik kombinasyonun oluşturduğu maksimum kesme kuvvetini D, dayanım fazlalığı katsayısı ile artırıp kolon/perde kesme bölgelerindeki enine donatıların hesabında bu maksimum kesme kuvvetini taşıyabilecek şeklinde, sonlu elemanlar paket programlarla analiz ettiğimizi düşünüyorum. Bunun yanı sıra boyuna donatıların taşıyacağı momenti düşey elemanın boyuna bölüp elde ettiğimiz kesme kuvvetini pek anlayamadım etriye hesabında (yani boyuna donatının taşıdığı kapasite momentinin ne ilgisi var enine donatı hesabıyla), TBDY 2018’de bununla ilgili birşey göremedim. Müsait zamanınızda bu konuda kısa bir bilgi verirseniz sevinirim. SaygılarımlaMerhaba.
Bir kolonun moment kapasitesi 5 birim olsun. Ancak kolonun bu momenti tasimasi icin kesmeden kirilmamasi gerekir. Bir betonarme kolona 50 tane dusey donati uzatin. Ama hic etriye koymayin. Bu kolon 5 birim momenti tasiyabikir diyelim. Bu kolona moment etkitelim. Mesela 1 birim momentten badlayalim. Kolon egilmeye baslar, etriye olmadigindan hemen kirilir(kesme kirilmasi). Oysa sizin kolon 5 birim moment tasiyabikirdi. Ama siz etriye joymadiniz, kolon egilmeye baslayinca etriye ol.adigindan 1 birim momentte hemen kirildi. Ne oldu? Kolonun moment kapasitesini kullanamadiniz ister 50, ister 100 dusey donati koyun etriye olmaz ise bu kolon egikirken hemen kirilir. Bu yuzden siz etriye koyuyorsunuz.iceri kac dusey donati atiyorsaniz, bu dusey dinatilarin hepsi calistiginda ne kadarlik etriye ihtiya
dugunu buluyorsunuz ki kolon egilirken etriye eksikliginden kolon kirilmasin, tum dusey donatilar calissin. Mantigi bu…
akaratay
Misafir6 Aralık 2019, 17:20o zaman sunu diyebilirmiyim ben. eksnel yukler + deprem yuklerini alip d ile artirip buna gore tasarim yapabilirim. veya sadece kapasitelere gore tasarim yapabilirim. her halukarda biri digerinden kucuk cikacagi icin dogru olmus olur. yok digerine bakmadan tasqrima gittiysem buda buyuk olan kesme kuvvetine tekabul ediyorsa burda da guvenlikli kalmis olurum. dusuncemde eksik veya yanlis hususlar varmidir
tesekkurler..o zaman sunu diyebilirmiyim ben. eksnel yukler + deprem yuklerini alip d ile artirip buna gore tasarim yapabilirim. veya sadece kapasitelere gore tasarim yapabilirim. her halukarda biri digerinden kucuk cikacagi icin dogru olmus olur. yok digerine bakmadan tasqrima gittiysem buda buyuk olan kesme kuvvetine tekabul ediyorsa burda da guvenlikli kalmis olurum. dusuncemde eksik veya yanlis hususlar varmidir
tesekkurler..Dogru dusunuyorsunuz. Hangisini kullanirssniz kullanin.