Fi30 donati capindan buyuk donatikar bindirme ile birlestirilemez, daha küçük capli donatilar(30mm den kücuk donatilar) bindirme ile eklenebilir. Istenirse tabiki kaynakli birlesimde yapilabilir(TS708) .Eger kaynakli yapilacaksa mutkaka cekme deneyi uygulanir ve 1,25fyk kuvvette bile kaynagin kopmamasina donatinin akmasina bakilir. Bahsettiginiz durumda bindirmeli yapabilirsiniz. Ancak 5 metre civarlarinda bir ekten bahsetmisdiniz ki bu dogru olmaz kiris acikliginiz 12 küsur metre oldugundan 5 metre civarlari max momente yakindir burada ek olmaz(cekme donatisi eki olmaz). Ek daha mesnete yakin, acikligin 1/4 yada 1/5 civarlarinda olmalidir. Yani 12,35/5=2,50 metrelerde ek yapmaniz uygundur. Moment diyagraminin sifir/sifira yakin oldugu yerlerde kirislerde cekme donatisi eki yapilir, orta bolumde ek yasaktir. Gerekirse her iki mesnette 2,5 metre uzaklikta ekler yapilir ve orta bolume eksiz 8-10 metrelik donati konulabilir.
Kaynakli ek dedigim gibi 30mm den buyuk donatilarda gecebilirsiniz. Kaynakta en buyuk sorun kaynak yaparken donatinin akmasidir(buyuk isı). Bu yuzden hangi donatiyi kullanacaksaniz o donatidan oarca alip laboratuvarda karbon miktarini olcturmeniz ve kaynaga elverisli raporu almaniz sarttir. Yoksa daha imalatta cekme donatinizi akitirsiniz. Ayrica cekme deneyinin zorunlulugunu da yukarida acikladim.