AHMET HOCAM MERHABALAR BENİM BİR SORUM OLACAK EKTEKİ RESİMDE GÖRÜLEN YAPI İKİ KATLI ASMOLEN BİR YAPI DTS=4 OLAN BİR BÖLGEYE YAPILACAK TAŞIYICI SİSTEM SINIRLI SEÇİLDİ FAKAT KİRİŞLERDE AŞIRI DONATI SORUNU VAR. BİRKAÇ ŞEY DENEMEME RAĞMEN ÇÖZÜM BULAMADIM KİRİŞ KESİTİ ARTIRMAK GİBİ NEDEN BUKADAR DONATI YIĞILMASI OLMUŞ OLABİLİR VE NE GİBİ BİR ÇÖZÜM YAPILABİLİR ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.
R=4 kullaniyorsunuz. Dolayisiyle deprem kuvbetiniz buyuk cikiyor. Muhtemelen perde de kullanmadiniz, butun tesirleri cerceveler karsiliyor. Ayrica kirislerinizinde yuksekligi 32cm, yani atalet momenti cok kucuk(60×32^3/12). Ayrica 12 lik 14 luk donati kullanmissiniz, donati caplariniz kucuk. Ayrica sistem asmolen yukler fazla. Dikkat ederseniz tum olumsuzluklar projenizde var.
Ne yapabilirim sorunuzun cevabina gelince. Ben onerilerimi siralayayim size uygun olanlarini siz secin.
1…Mumkun olqn kirislerin yuksekligini 32 cm degil 60cm’cikarin. Mesela merdiven etrafindaki kirisleri, mesela altinda duvar olan kirisleri.
2… Kirislerin genisligini 80cm’e cikarabilirsiniz.
3…Artik burada 12 lik kirus donatisi kullanmayin. Duz donatilariniz 16, 18 lik olsun. Mesnet donatilariniz 18 lik secin. Sadece montajlari 14 luk secin.
4…koyabiliyorsaniz her iki yone perde ekleyim kuvvetlwri toplasin, cerceveler rahatlasin.