Hocam merhaba;
Eğer yanlış anlamıyorsam kat yüksekliği boyunca devam etmeyen subasman perdelerinin yatay donatıları kolon içine uzatılmaz ise kısa kolon etkisi oluşturmayacağını, perde betonunun deprem esnasında ezilerek kolonun yanal hareketini engellemeyeceğini yazmıştınız.
Aynı şey yanal kesme rijitliği çok daha az yapı malzemelerinden yapılan (Boşluklu biriket, delikli tuğla) ve kat yüksekliğince devam etmeyen duvarlar için de geçerli midir? Bu duvarların da ezileceğini düşünemezmiyiz? Değilse aradaki fark nedir?
Öncelikle şunu hatirlatayim, kisa kolon etkisi kolon uzunluguyla ilgili bir durum degil. Kolonun etkili boyinu dogru alip kesme kuvveti hesabi yapip kolonu donatilandiriyorsaniz, kisa kolondan bahsedilmez. Yani kisa kolon olusmadan 1,59 metre, 2 metre kolon yapabilirsiniz, yeter ki hesap yapin.
Sorunuzun cevabina gelince. Hesap dışı kolon boyunu kisalttiginiz elemanin rijitligi kolon deplasmanini engelleyecek tarzda ise kisa kolon oludur. Bahsettiginin dolgu malzemeleride rijitligi oraninda ezilir ancak tam olarak serbest bir kolon gibi kolonun deplasman yapmasina izin vermez, vermiyor Bu baglamda kisa kolon etkisi yaratir. Ama ezileceginden emin oldugunuz bir malzeme varsa bunu kullanabilirsiniz. Piyasada satilan tuglalar bu malzemelerden ddgil.