1- Hocam projemde kat seviyelerim resimdeki kesitte de görüldüğü şekildedir, fakat bodrum katı tavanım +0.00 iken merdiven kotum bodrum tavanı döşeme kotumdan 1 m yukarıda yani +1.00 da dır. Merdiven kotumun +1.00 olmasından dolayı +0.00 kotunda olan kirişlerimin +1.00 kotun da da olması gerekmez mi veya farklı nasıl çözebilirim kısa kolon etkisinden dolayı çekiniyorum ? Bu şekilde 4m yüksekliğe sahip dükkan katında hemen 1 m yukardan tekrar ara kiriş atıyorum ne kadar doğru olur ?
2- 2.resimde gözüktüğü gibi bodrum katımın taban oturumu zemin katımdan daha geniş bu şekilde de olsa bodrumun 3 tarafı perde ile çevrili ve periyot şartını sağlıyor rijit bodrum kabul edebilir miyim hocam sizce ?
3- bodrumdaki büyümeden dolayı kenarlardaki perdelerin köşe noktalarına ve fazla açıklı yerlere 2.resimdeki daire ile işaretli yerlere kolonlar koydum tabi bu kolonlar üst katlarda yok tasarım olarak sakıncası olur mu hocam ?
Sorularinizi ve görsellerinizi inceledim, görüşlerim aşağıdaki gibi:
1… Kat planiniz olmadigindan(mimari) kesit ve anlattiklariniza göre çıkarım yaptim. Bodrum kat tavanlarinda giris kotu farkı dolayisiyla veya baska etkenler nedeniyle kot farkının oldugu bölumler olusmakta, sizin bahsettiginiz 1.00 metrelik kot farkida buna benzer bir durumdan olusmus. Kot farkının bu jadar az ikdugu durumlarda farklı kotlarda kiris atmak kolon etkili boyunu epey kissltır ve büyuk kesme kuvveti dogurur dokayisiyla belkide büyuk çapli 5-6 cm aralikli etriye ortaya çikmasina sebep olur/olabilir. Bu durumlarda mimaridede duzenleme yaparak kot farkının okdugu bolgeye yüksek kiris atma ve ve 00.kotundaki dösemeyi kirisin altina baglamak, 1.00 kotundaki dosemeyi de kirisin üstune baglamak uygundur. Dosemeleriniz 15 cm kalinliginda ise bu yuksek kirisiniz, kiris yuksekligi ile eni arasindaki 3,5 orani da dikkate alinarak 35/115 cm olmalidir(kiris yuksekligi=kot farki + doseme kalinligi).
2…Tasiyici sisteminiz tek, ve bodrum geniste olsa tum sistem birbirine bagli ve dış taraflar perde ile donatilmiş, periyot şartı da sağlandiktan sonra bu tip binalarda rijit bodrum kabulü yaoabilirsiniz.
3…Bodrum katin buyuk olmasindan dokayi dıs kısimlara ust katlarda devam etmeyen kolonkar koydugunuzu belirtmissiniz. Bu kolonlari xx ve yy yonünde kirislerle sisteme bagladıktan sonra herhangi bir sakinca yok. Alt katlarda okuo ust katlarda devem etmeyen kolonlar sorun okusturmaz, esas sorun alt katlarda olmayip ust katlarda kirislere oturan kolon tasarimidir.