Keyifli Forumlar

Yanıtları bulun, sorular sorun ve dünyanın dört bir yanındaki
topluluğumuzla bağlantı kurun.

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    7 Temmuz 2022, 05:20

    Ayhet Bey,

    2. bodrum katında 290 cm yüksekliğinde yapılan çevre perdesinin bir üst katta 100 cm yapılması uygun mudur?

    kısa kolona sebep olur mu?

    Ust katta yaptiginiz 100cm yuksekligindeki eleman artik perde hukmunde degildir, olsa olsa  tugla duvarin beton ile yapilmasidir, hesap modelinde bunu bu sekikde dikkate almaniz gerekir, bu duvar dinatilari  kolonlara girmisse kisa kolon etkusi yaratir(hesapta dusunulmemisse)

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi